各位,方便就进来回一下,比较迷糊的消防配电问题。
thcwd
thcwd Lv.2
2007年10月09日 22:20:02
只看楼主

如图???大可方便说说自己的做法,,拜谢~!比较急 再谢!! 对方就是要求我按照图上这样做,,可我不知可否。。。。。。

如图???大可方便说说自己的做法,,拜谢~!比较急 再谢!!
对方就是要求我按照图上这样做,,可我不知可否。。。。。。

1191939600392.jpg

免费打赏
etlalee
2007年10月12日 08:16:44
12楼
一个耐火,一个阻燃就可以了。至于分开敷设,意义不大!
回复
fnc480304
2007年10月12日 09:23:14
13楼
给消防设备配电的线路当然要考虑火灾时工作,两条线路应全部用耐火线缆。
至于是否分槽敷设没有明确规定,通常我也是在一个线槽/桥架中走。
回复
bill-nedved
2007年10月12日 09:39:54
14楼
按图纸施做久可以了,一般回去阻燃久可以了,发电机用耐火的,不用分开走。
回复
www.nq.com
2007年10月12日 10:31:54
15楼
同意六楼的说法,我是搞消防的!
回复
thcwd
2007年10月12日 10:33:37
16楼
分歧好大 各位能否说个让人折服的根据。。。
回复
panguolin11
2007年10月12日 15:04:04
17楼
两个电缆都用NH或都用ZR,这个都是符合规范要求的。不过要看你的建筑类型,如果是超高层,就应该都是NH。不过我平常做的话消防用的都是NH。
个人认为两路电缆最好统一。
另外,规范中有明确规定,为同一设备供电的两回路电缆,须分开桥架敷设,在同一桥架内敷设时须加隔离措施(比如加隔板等)。

同志们,这个没有必要讨论的。基本问题。否则审图的爷爷奶奶们会找你麻烦的。
回复
sieskey
2007年10月12日 15:24:16
18楼
同意17楼的说法
回复
panxiangliang
2007年10月12日 15:26:57
19楼
那本规范要求的?列出规范的名字条款让大家都知道一下。
上头有人说变压器出来的线缆可以不用耐火,发电机用耐火,那要是发生火灾市电未中断怎么办,电缆会很快挂掉的。
回复
polophoto
2007年10月12日 16:06:31
20楼


正解,我们一般就是画一个线槽,说明一下中间加隔板,谁知道最后他加没加。
回复

相关推荐

APP内打开