各位,方便就进来回一下,比较迷糊的消防配电问题。
thcwd
thcwd Lv.2
2007年10月09日 22:20:02
只看楼主

如图???大可方便说说自己的做法,,拜谢~!比较急 再谢!! 对方就是要求我按照图上这样做,,可我不知可否。。。。。。

如图???大可方便说说自己的做法,,拜谢~!比较急 再谢!!
对方就是要求我按照图上这样做,,可我不知可否。。。。。。

1191939600392.jpg

免费打赏
thcwd
2007年10月11日 08:39:29
2楼
没人回答???
回复
qiqi19801209
2007年10月11日 08:51:13
3楼
一次走线分那么清楚做甚?
回复
hubeixp
2007年10月11日 09:32:05
4楼
我认为两个回路的电源线可以共同敷设在同一线槽内,没有问题
NH耐火比ZR阻燃等级要高
回复
panxiangliang
2007年10月11日 11:53:04
5楼
给消防设备配电的线路当然要考虑火灾时工作,两条线路应全部用耐火线缆。
至于是否分槽敷设没有明确规定,通常我是在一个线槽/桥架中走。
回复
szpaulwu
2007年10月11日 11:56:38
6楼
两个NH,分开走或在同个线槽里做中间隔板
回复
panxiangliang
2007年10月11日 12:24:53
7楼
楼上的说分开走,有没有依据,或者说基于什么考虑,是更安全么?学习一下。
回复
zzljq
2007年10月11日 12:54:23
8楼
国家规范是要求,消防工作、备用回路走不同的桥架或同一桥架分隔敷设。
但因现在采用耐火、阻燃电缆,上海规范是允许走同一个桥架。许多地方也是这样做的。
回复
tn9871
2007年10月11日 15:54:11
9楼
要用阻燃的,线路分开设。
回复
szpaulwu
2007年10月11日 16:28:47
10楼
分开走,是为了正常供电回路出问题时,比如着火,不至于影响到应急回路,其实分开敷设的话,应急回路管外径还要涂防火漆,而正常回路不需要,这么简单的线路,最好穿管分开走
回复
thcwd
2007年10月11日 18:20:39
11楼


能给一下哪个规范。。争起来就很有说服力了。。 我是分开开敷设的。。 可说服不了别人。。
回复