箱涵出水口从护岸挡墙下部穿越
根号三
根号三 Lv.7
2014年07月31日 14:55:13
只看楼主

现在做箱涵出水口碰到一个难题,由于挡墙高度远小于箱涵高度,箱涵出水不得已从挡墙下部穿越,就做成如上图的样子,现在就往上翻出的部分配筋不知道如何计算和表示,还有顶部的盖板不知道应该采用什么盖板,既能不堵住出水口又能防止杂物进入,还能保证不被水冲跑。请教大家讨论一下

现在做箱涵出水口碰到一个难题,由于挡墙高度远小于箱涵高度,箱涵出水不得已从挡墙下部穿越,就做成如上图的样子,现在就往上翻出的部分配筋不知道如何计算和表示,还有顶部的盖板不知道应该采用什么盖板,既能不堵住出水口又能防止杂物进入,还能保证不被水冲跑。

请教大家讨论一下
360截图20140731145258472.jpg


360截图20140731145258472.jpg

免费打赏
cayanda_2012
2014年08月08日 08:33:01
2楼
帮楼主顶贴
回复
根号三
2014年08月10日 11:50:18
3楼
好人一生平安
回复
悲惨屌丝
2014年08月12日 20:28:53
4楼
按箱涵的配筋来就得了,盖板可以采用拦污栅,但是由于你这进口跟河底高程差不多,运行久了估计会被堵住
回复
hyfksdl
2014年08月13日 17:24:26
5楼
顶贴路过。。。。。。。。。
回复
cggcengineer
2014年08月14日 11:37:11
6楼
不知道护岸挡墙的高度,计算箱涵时要考虑挡墙底部传递的竖向及水平荷载。箱涵整体低于河床底部,抗浮稳定验算了么?箱涵翻边及端头侧墙按挡土结构计算配筋。
回复
弹吉他的设计师
2014年08月17日 10:58:51
7楼
弱弱的问句 这个不会倒灌么{:2_86:}
回复
根号三
2014年08月29日 17:09:23
8楼
zqywenbo 发表于 2014-8-12 20:28 按箱涵的配筋来就得了,盖板可以采用拦污栅,但是由于你这进口跟河底高程差不多,运行久了估计会被堵住可有拦污栅的图纸资料,由于我是配合水工专业做的结构,对于这些工艺方面的东西不是很了解
回复
根号三
2014年08月29日 17:12:27
9楼
cggcengineer 发表于 2014-8-14 11:37 不知道护岸挡墙的高度,计算箱涵时要考虑挡墙底部传递的竖向及水平荷载。箱涵整体低于河床底部,抗浮稳定验 …护岸挡墙1.5m高,计算箱涵的时候确实没有考虑挡墙底部传递的荷载箱涵只有出水口位于河底,其他部分还是附在土中的,另外考虑到出水口位于河底,内部充满水,是否可以不验算抗浮?箱涵翻边按挡土结构计算配筋具体如何操作?感谢讨论
回复
根号三
2014年08月29日 17:13:16
10楼
a417894266 发表于 2014-8-17 10:58 弱弱的问句 这个不会倒灌么确实也考虑过这个问题,但是由于箱涵尺寸大于挡墙高度,不得已只能采取这个办法