计算电机的输入功率时,功率因数该按铭牌上取还是电容补偿柜上显示的数据取?
300yr
300yr Lv.2
2014年07月31日 14:02:14
只看楼主

本帖最后由 300yr 于 2014-7-31 16:50 编辑 水泵的电机铭牌标明 功率75KW 效率=93% 电压380V 功率因数0.81 电流151A,根据公式P=1.732*380*151*0.81*0.93=74.8千瓦,数据与铭牌无误。电机在运行时,单台电机控制柜只有一个电流表,显示电流116.5A。在低压进线柜上有一个功率表,低压进线柜后有一个电容补偿柜,低压进线柜显示P=63.2KW,U=230.5V,Q=21.67KW,功率因数0.94。该低压进线柜后还连接有其他负载。

本帖最后由 300yr 于 2014-7-31 16:50 编辑

水泵的电机铭牌标明 功率75KW 效率=93% 电压380V 功率因数0.81 电流151A,根据公式P=1.732*380*151*0.81*0.93=74.8千瓦,数据与铭牌无误。
电机在运行时,单台电机控制柜只有一个电流表,显示电流116.5A。在低压进线柜上有一个功率表,低压进线柜后有一个电容补偿柜,低压进线柜显示P=63.2KW,U=230.5V,Q=21.67KW,功率因数0.94。该低压进线柜后还连接有其他负载。
问:
1、在做电机的功率计算时,输入功率P=1.732*1.732*230.5*116.5*0.81=65.3KW?? 还是输入功率P=1.732*1.732*230.5*116.5*0.94=75.7KW? 即 功率因数应该取电机铭牌上的数据还是电容柜补偿后的数据?为什么?
2、根据低压进线柜上的读数,有功功率P=63.2KW,可得电流I=63.2/(1.732*1.732*230.5*0.94)=97.2A, 为什么这个电流比单台电机控制柜上显示的电流116.5A低?
3、铭牌的电流151A是按380V计算得出的,当功率因数和电压发生变化时,是否还能按151A作为电机是否过载的依据?(单台水泵的控制柜上只有电流表一个数据)
3、电机的效率是个变量,算出电机的输入功率后,如何求取电机的输出功率和效率?
免费打赏
kevin_xia
2014年08月01日 11:46:45
12楼
終于看完了 學習了~~
回复
beida_energy
2014年08月01日 14:49:42
13楼
很用功夫啊!
指教谈不到,共同提高。
这么长的帖子很少见了!
你做事的态度适合做电气专业。
但是不知道你要做啥?
不知道你测量的电动机的电流是从哪里测的?其中包括电容器吗?
你最好画张图看看。
输出功率和输入功率的概念好像你弄反了。输入的功率要大于输出功率,但算法不对!
好像是应该将输出功率除以效率才能得出输入功率的,你正好反了。
不过,你的电动机的效率可以达到93%,很不错了嘛!啥型号的?这么高效?
现在看来,你的水泵也不是工作的最大效率下,因为电动机并未达到额定值。
回复
hzhsj
2014年08月01日 15:48:43
14楼
电机的输出功率、效率与功率因数值都是随水泵的转速而变,根据楼主提供的方法,是无法求取电机的输出功率和效率的。
回复
hanzhg54
2014年08月01日 15:56:27
15楼
算这个干什么,这些都是设计时的参数,实际使用中工况复杂的多,要保护电机,就用实测数据说话。
回复
巨人电气
2014年08月01日 16:33:21
16楼
楼主电气计算很厉害!鉴定完毕!
回复
s2070035
2014年08月01日 16:53:49
17楼
路过,学习了
回复
300yr
2014年08月01日 17:56:44
18楼
beida_energy 发表于 2014-8-1 14:49 很用功夫啊!指教谈不到,共同提高。这么长的帖子很少见了!哈,你过奖了,我是搞给排水的,在自来水公司,因为这台水泵在设计选型的时候有点问题,导致运行流量偏大,我做这个水泵效率测算的目的就是为了检验下水泵和电机的最终工作效率有多高,再和我司其他水泵的运行效率进行比较,想办法怎样节能。图纸的话,电方面我就不会画,汗一个。电机的电流是在电机的控制柜上有一个电流表直接读出来的。我面对着低压柜,从左到右分别是低压进线柜、电容补偿柜、水泵控制柜。我认为这个值应该是没有经过电容补偿后的电流吧?我的输入功率是比输出功率大啊 输入功率*电机效率=输出功率,不是么?电机是重庆赛利盟的,具体型号我要去看看,我不是打广告的哈,呵呵。最后一点,是水泵的高效段在扬程8-12米,对应流量1835-1140方,效率有73%-81%,轴功率53KW左右。实际情况是流量超过2000方,水泵效能下降了,当时的考虑是看功率会不会过载,效率到底有多低,如果实在太低了,考虑换泵和电机。
回复
ssqqugamd
2014年08月01日 19:16:31
19楼
铭牌功率就是电功率,应该按铭牌功率因数计算。乘效率得出的是机械轴功率。电机铭牌效率对机械设计有用,对电气计算没有用。
回复
300yr
2014年08月01日 19:35:48
20楼
ssqqugamd 发表于 2014-8-1 19:16 铭牌功率就是电功率,应该按铭牌功率因数计算。乘效率得出的是机械轴功率。电机铭牌效率对机械设计有用,对 …你好,铭牌功率是电功率怎么讲? 我认为是电机的输出功率,忽略联轴器的效率影响,应该等于水泵的轴功率!电机输出功率/电机输入功率=电机效率。
回复
beida_energy
2014年08月01日 20:12:43
21楼
300yr 发表于 2014-8-1 17:56 哈,你过奖了,我是搞给排水的,在自来水公司,因为这台水泵在设计选型的时候有点问题,导致运行流量偏大 …从目前你的计算数据看,你的水泵好像是有点儿选的大了,包括电动机。好,转行干电气吧?