单层2300平方米,7m层高,两头有办公附属用房。建筑分级为丙类,生产油漆的,不知道要不要设报警。钢结构厂房也不知道怎么设?要注意些什么?彩钢板的屋顶防雷要怎么作?
单层2300平方米,7m层高,两头有办公附属用房。
建筑分级为丙类,生产油漆的,不知道要不要设报警。钢结构厂房也不知道怎么设?要注意些什么?
彩钢板的屋顶防雷要怎么作?
13楼
《火灾自动报警系统设计规范》附录D(二级保护对象范围)中有两条:
D.3.7 丙类生产厂房、丙类物品库房;
D.3.8 设在地下室的丙、丁类生产车间,丙、丁类物品库房;
我不知道这两条为什么要分别列出?
D.3.7难道不能包含D.3.8内的丙类吗?
是不是不是所有的丙类厂房都要作报警呢?
而且根据《建筑设计防火规范GBJ16-87》,没有说要设。
这个问题真是很模糊。
回复
14楼
我做过一个工程:将-40X4镀锌扁钢明敷于屋面,做好与接地体的连接,即可!
回复
15楼
《火灾自动报警系统设计规范》附录D(二级保护对象范围)中有一条:
D.3.7 丙类生产厂房、丙类物品库房;
但附录D为建议性条文,故可不设.
本人做法设火灾自动报警系统,再由甲方提出后出变根单取消.
如金属屋面的彩钢板厚度达到《建筑物防雷设计规范》4.1.4要求,利用金属屋面作接闪器。如达不到要求设避雷带,做法见03D5.1-3图集.
回复
16楼
如果只依据建规.高规才考虑设不设报警系统,肯定不行的,执行火灾自动报警系统设计规范,不会错的
回复
17楼
建标[1998]245号文说《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-1998为强制性国家标准.其3.1.1条将丙类生产厂定为火灾自动报警系统保胡等级为2级,能不要?应按规定设报警才对,才立于不败之地.
回复
18楼
可以利用金属屋面做防雷接闪器,见03D501-3第57页。请特别看看第7.条
回复
19楼
是否设应根据建规来了,就是GBJ16-87。
然后做了以后要根据GB50116-98来定级别.
回复
20楼
03D5.1-3图集.是否就是03D501-3《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》?可里面并没有明确说明如达不到要求设避雷带,而且我觉得设避雷带也似乎没有什么做用,因为雷击的话肯定是先击彩钢板,因为它有那么大的面积,敷设避雷带的意义何在?
回复
21楼
的确有道理,如果金属屋面厚度不够的话,在上面做一圈明敷避雷带,可是能保证雷击时就击中避雷带而不击中金属屋面?
回复
22楼
油漆厂房我认为可以不设,钢结构厂房肯定不用设,彩钢板屋顶的话就利用彩钢板作接闪器。
回复