在线急等!丙类厂房要设报警吗?
hitwb
hitwb Lv.7
2004年12月01日 11:16:33
来自于防雷减灾
只看楼主

单层2300平方米,7m层高,两头有办公附属用房。建筑分级为丙类,生产油漆的,不知道要不要设报警。钢结构厂房也不知道怎么设?要注意些什么?彩钢板的屋顶防雷要怎么作?

单层2300平方米,7m层高,两头有办公附属用房。
建筑分级为丙类,生产油漆的,不知道要不要设报警。钢结构厂房也不知道怎么设?要注意些什么?
彩钢板的屋顶防雷要怎么作?
jun4033
2004年12月01日 11:38:05
2楼
我刚做了一个1000多平方的钢结构厂房 也是丙类,没做自动报警
回复
jun4033
2004年12月01日 11:47:05
3楼
彩钢板厚度大于0.5时,可直接作避闪器的
回复
donggewang
2004年12月01日 11:48:09
4楼
丁、戊类生产厂房的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺时,封闭喷漆空间内保持负压、且油漆工段设置可燃气体浓度报警系统或自动抑爆系统时,油漆工段占其所在防火分区面积的比例不应超过20%.


应设
回复
log417
2004年12月02日 13:40:58
5楼
规范要设 但你可以冒险不设
回复
hitwb
2004年12月03日 09:32:58
7楼
楼上说要设的依据是哪本规范?
低规上没说要设的啊。
初步设计已经交上去了,没有作报警,不知道会怎么样。
回复
stj-hxl
2004年12月03日 14:14:06
8楼
这个问题有意思,根据GBJ16-87(2001版)不要设,根据“强规”也不要设,但根据《施工图设计文件审查要点》6.4-6条就要设。因为该条规定:火灾探测器的选型、设置应符合GB50116-98的规定。在实际工作中,施工图审查要设,消防大队不要求设。消防部门的解释是GBJ16-87是主规范,规范什么场合应设,GB50116-98是子规范,规范如何设。
回复
stj-hxl
2004年12月03日 14:17:56
9楼
这个问题说明我们的规范不规范。哈象绕口令。
回复
hitwb
2004年12月04日 18:04:53
10楼
就是,GBJ16-87说不要设,不晓得4楼是参照的哪本规范
回复
yqwxf
2004年12月04日 18:40:36
11楼
火灾探测器的选型、设置应符合GB50116-98的规定。
回复
npqjt
2004年12月04日 23:13:06
12楼
应该要设
根据火灾自动报警系统设计规范
丙类生产厂房属二级保护对象。
关于防雷问题就更简单了:利用金属屋面作接闪器可以了。
回复

相关推荐

APP内打开