该工程为一7度区超高层住宅,基本风压0.35,II类场地,刚完成初设,正准备进行超限审查,欢迎各位多提意见
该工程为一7度区超高层住宅,基本风压0.35,II类场地,刚完成初设,正准备进行超限审查,欢迎各位多提意见
12楼
好,想进设计院的可以学一下啊
回复
13楼
有交流才能进步,楼主不错呀,顶了
回复
14楼
感觉你的结构比较方正, 可以采用优化算法(不是简单的方案比较)进行设计.我的邮箱是tong_ke@126.com.
回复
15楼
在模型看不出你的加强层怎么加强了
回复
16楼
本工程没有设置加强层,想过设置,但由于建筑要求无法设置。
回复
17楼
没做过那么高的。不敢发表评论
回复
18楼
简单看了墙柱,结构满规则的,上部外墙不宜小于300厚,顶层柱子在大跨度方向,截面太小。核心筒连梁上不宜有框架梁,核心筒四角应加厚处理,解决结构设计的锚固及施工时浇筑混凝土困难等问题。
回复
19楼
图画的不错,很规矩
回复
20楼
有没有初步设计说明啊,学习学习!
回复
21楼
短柱柱剪跨比都在2以下,在1.5以下的要不同对待,采用箍筋加密或是芯柱,提高体积配箍率,纵筋配筋率充分提高其延性设计,另外对于超限高层宜进行性能设计,提高抗震性能。