该工程为一7度区超高层住宅,基本风压0.35,II类场地,刚完成初设,正准备进行超限审查,欢迎各位多提意见
该工程为一7度区超高层住宅,基本风压0.35,II类场地,刚完成初设,正准备进行超限审查,欢迎各位多提意见
2楼
再简单介绍一下该工程的基本情况:
该工程地下四层,其中-4~-2为小车库,-1~4楼为商场,4~6楼为商场的库房,7~54层为住宅,其中凡3.6米层高的均为避难层。
再次希望各位下载后帮忙把把关,多提宝贵意见。谢了。
回复
3楼
很不错的一个工程,希望能把后面的施工图拿出来讨论讨论,让大家学习...谢谢
回复
4楼
希望楼主能无私的奉献模型让大家真正领悟一下其中的精髓
回复
5楼
看过之后,总的说来还是不错的一个工程,而且平面布置也比较规整,本人初看了一下有几点意见:
1,如此工程怎么不含人防设计
2,地下室几层次梁本人认为可采用井字梁,不要一些是250X600一些是250X400,可统一做成250X500可能美观方面也会效果更好。
3,初步设计怎么不含基础,基础形式为何形式
4,三层地下室地下室侧墙厚度有点偏小吧(好像最厚是400)
回复
6楼
谢谢5楼的建议,还请再仔细看看,希望能提出更多宝贵意见。
1。本工程左边还有很大的地下室(上部有一99米高层),与本超高层以抗震缝分开,那部分图纸没有上传,人防主要在那部分考虑。
2。地下室梁系的布置,根据本人的经验,好像这种方式要经济一些。
3。基础图没有上传。采用的是2.5米厚的伐板基础。
4。地下室侧墙没有仔细计算,现采用的是400厚。
对本工程我最大的担心在短柱。从7层以上层高都比较小(2.9米),而柱截面在1米左右。将近有20层左右的整个楼层的柱剪跨比都在2以下,8层附近更是在1.5以下。不知各位对这种有无更好的建议。