jiyu13603790114
2012年12月11日 10:35:40
只看楼主

想请教各位一下,本人要做一个超高层住宅(公寓)150米,不知道用作设备层不用,我算了下分层24户,每户4KW,加上水暖有设备层,不知道能否从地下室供电,

想请教各位一下,本人要做一个超高层住宅(公寓)150米,不知道用作设备层不用,我算了下分层24户,每户4KW,加上水暖有设备层,不知道能否从地下室供电,
zhu000306
2012年12月12日 10:35:49
2楼
150米的超高层住宅厉害,没做过超高层的建筑
回复
电气交流
2012年12月12日 11:27:40
3楼
应该10kV变压器上到中间去,这样低压配电距离减少,可以减低压电缆的截面。

每层24户,50层,就是1200户,每户最大考虑8kw,总负荷9600kW,同时系数0.35,

算一算多大负荷了。
回复
电气交流
2012年12月12日 11:31:37
4楼
超高层越来越多了,有些超高层都直接35kV,甚至110kV进户了,可靠性提高了,

同时设计难度加大,毕竟民建设计院对于这些还是做得不多。
回复
lamso
2013年04月06日 15:23:49
5楼
这个要具体问题具体分析咯,虽然同样是超高层建筑:lol
回复
zsf6412
2013年04月06日 17:06:25
6楼
可以在地下室供电,我这边有个工程就是这么做的
回复
dianqipanli
2013年04月06日 20:19:59
7楼
《民用建筑电气设计规范》
4.2.3
民用建筑宜集中设置配变电所,当供电负荷较大,供电半径较长时,也可分散设置;高层建筑可分设在避难层、设备层及屋顶层等处。

头几年,施工一个208米、52层超高层建筑,在28层(避难层)就设置了变电所。
回复