如何配置减压阀?
jassica268
jassica268 Lv.2
2014年07月30日 10:15:07
只看楼主

如题,在画给水系统图的时候应该如何设置减压阀,多少层设置一个减压阀?减压阀组跟减压阀是什么区别啊?

如题,在画给水系统图的时候应该如何设置减压阀,多少层设置一个减压阀?减压阀组跟减压阀是什么区别啊?
免费打赏
版专攻
2014年07月30日 10:24:31
2楼
你这个问题问的有点大,只能给你说,超过需要压力和规范规定压力的时候需设置减压阀,多少层设置和你的分区有关,有时候不需要设置减压阀,减压阀组跟减压阀的不同区别是,减压阀组是两个及两个以上并联或者串联后的成组成套设备
回复
jassica268
2014年07月30日 12:46:36
3楼
nlp125 发表于 2014-7-30 10:24 你这个问题问的有点大,只能给你说,超过需要压力和规范规定压力的时候需设置减压阀,多少层设置和你的分区 …如果是1-16F,17-32F,这种应该如何设置减压阀呢?
回复
版专攻
2014年07月30日 14:15:10
4楼
jassica268 发表于 2014-7-30 12:46 如果是1-16F,17-32F,这种应该如何设置减压阀呢?水规规定超过35m,节水规范,支管不超20m设减压阀
回复
jassica268
2014年07月31日 11:36:49
5楼
nlp125 发表于 2014-7-30 14:15 水规规定超过35m,节水规范,支管不超20m设减压阀额,好的,谢谢
回复
lovingdog
2014年08月01日 09:49:08
6楼
节水规范要求支管大于0.2MPa开始减压。住宅的话,最高层水头差不多12米,每层3米的层高,加压分区立管,基本上一般上面四层不减压,从第五层开始设置减压阀。
回复
prelive
2016年08月11日 14:30:39
7楼
lovingdog 发表于 2014-8-1 09:49 节水规范要求支管大于0.2MPa开始减压。住宅的话,最高层水头差不多12米,每层3米的层高,加压分区立管,基本 …看你的供水方式好嘛 以及分区的划定啊