本帖最后由 engineerbo 于 2014-8-14 16:54 编辑 由于之前发的帖子,每天跟新图片很麻烦,图片多了很卡,所以以后自己编制一个文档,欢迎大家下载,顶顶! 8.8 ,左边管道已经回填完毕,继而开挖右侧的电力电缆沟,开挖前将原有的管道迁移到到旁边(图右上角处,有电信和电力管),开挖后混凝土垫层。 8.8 ,这是另一段正在正在回填管道和部分开挖电缆沟的路段。
由于之前发的帖子,每天跟新图片很麻烦,图片多了很卡,所以以后自己编制一个文档,欢迎大家下载,顶顶!
8.8
,左边管道已经回填完毕,继而开挖右侧的电力电缆沟,开挖前将原有的管道迁移到到旁边(图右上角处,有电信和电力管),开挖后混凝土垫层。
8.8
,这是另一段正在正在回填管道和部分开挖电缆沟的路段。
8.9
,这是一段过路管道沟槽,出水口位置。图片上可以清晰看到绿色管道(图上部)为电力电缆,白色管道为通信管道(有电信,联通,移动),换填土采用片石和碎石。
8.10-8.11
,图为电力电缆沟,这里又是一个偷工减料的地方了,左右两侧墙内侧本应抹
C20
的砂浆的。
8.12
,这里给做一个土质的介绍,从图片可以清晰看到
4
米的土有三种颜色,这里逐层介绍。
首先,这里原本分了四种图纸,只是图中已经挖掉了最上面的图。
1、 素填土:杂色,主要由粉质粘土堆填组成,局部含少量碎石及砼块,土体未完成自重固结,结构松散,顶部一般为砼路面,路面下有一定厚度的砂石垫层。
2、 粉质黏土:褐黄色,砖红色,粘性较好,稍有光泽,无摇震反应,干强度高,韧性中等。
3、 淤泥质粉质黏土:灰黑色,饱和,软塑。土质粘软,手抓起岩芯印模深,微臭,有光泽,干强度较高,韧性低。
4、 砂质黏性土: 褐黄色,白色,由混合花岗岩风化残积而成,原岩结构可辨,稍有光泽,无摇震反应,干强度高,韧性中等。
8.12
,钢板桩咬合不紧,可以采取措施:
1
、采取跟安装人员做好技术交底
2
、坑内外两侧用
16
以上短钢筋焊接连紧(夹住),向下约一米左右也在内侧焊接连,但这样只是在支护整体性方面补救下。
但无咬合基坑止水方面就无法补救,水是基坑之大忌。
但无咬合基坑止水方面就无法补救,水是基坑之大忌。
8.12
,基坑底部做静力触探试验,测试土层承载力,考虑是否要换填。
用力四张图来演示试验的设备跟操作,具体试验过程如下:
1、仪器设备
轻型触探试验设备主要由探头、触探杆、落锤三部分组成,其规格如表1所示。
表1
设备类型
|
规格
|
|
落锤
|
质量m(kg)
|
10±0.1
|
落距H(m)
|
0.5
|
|
探头
|
直径(mm)
|
40
|
截面积(cm2)
|
12.6
|
|
圆锥角(°)
|
60
|
|
触探杆
|
直径(mm)
|
25
|
2、操作方法
穿心锤落距为50cm,使其自由下落,将探头垂直打入土层中,记录每打入土层中0.3m时所需的锤击数N0,填入地基标准贯入检测记录表。N0经下式修正后,查表2、表3便可确定地基承载力标准值σ0。
N0 =N-1.645a N为不同检测位置的击数平均数
a为修正系数,当触探杆长度≤3m时取a=1.0
粘性土承载力标准值 表2
N0
|
15
|
20
|
25
|
30
|
σ0(kpa)
|
105
|
145
|
190
|
230
|
素填土承载力标准值 表3
N0
|
15
|
20
|
30
|
40
|
σ0(kpa)
|
85
|
115
|
135
|
160
|
本工程实际试验记录 表4
打入深度
|
0-30cm
|
30-60cm
|
60-90cm
|
土质
|
锤击数N0
|
15
|
12
|
9
|
粘性土
|
σ0(kpa)
|
105
|
≤105
|
≤105
|
粘性土
|
设计说明,箱涵地基承载力σ≥
120kpa
,由上述数据可以得出,此段土质不符合设计要求,须换填
1m
厚土。
8.13-8..14
,下大雨,土层泡水严重,说要让太阳晒个两三天之后才能开工了。