箱变中,低压受总柜的长延时脱扣电流怎么取值,是计算电流的多少倍吗?
天天的天
2014年07月28日 15:22:20
只看楼主

假设计算电流为577A,那长延时脱扣电流应该为多少了,还是还得根据其他因素选择?

假设计算电流为577A,那长延时脱扣电流应该为多少了,还是还得根据其他因素选择?
免费打赏
走路去纽约64
2014年07月28日 16:56:06
2楼
比计算电流大就行,一般为0.4~1倍脱扣器额定电流
回复
hanzhg54
2014年07月28日 17:44:19
3楼
实际上略大于变压器额定电流就好,主要是保护变压器。
回复
beida_energy
2014年07月28日 20:43:54
4楼
hanzhg54 发表于 2014-7-28 17:44 实际上略大于变压器额定电流就好,主要是保护变压器。那么请问一下,是略大于变压器的那个额定电流呢?因为通常变压器不工作在额定状态吧?所以,还是应该是略大于最大计算电流来的比较准确,长延时保护,主要为了提高供电可靠性。因为我们有一个基本原则就是我们的保护元件要能躲过正常的起动电流。
回复
我是地瓜
2014年07月28日 22:18:16
5楼
实际上略大于变压器额定电流就好 这个技措5.5.4上有介绍的
回复
electricity
2015年05月01日 23:32:15
6楼
手册上面是大于等于。
回复
huanglongmiao
2015年05月03日 09:43:35
7楼
略大于变压器额定电流就行了,一是保护变压器,在变压器能承受的峰值电流之内;二是保护低压侧在大电流冲击下损坏低压元件,保护低压侧用电的可靠性。
回复