假设计算电流为577A,那长延时脱扣电流应该为多少了,还是还得根据其他因素选择?
假设计算电流为577A,那长延时脱扣电流应该为多少了,还是还得根据其他因素选择?
2楼
比计算电流大就行,一般为0.4~1倍脱扣器额定电流
回复
3楼
实际上略大于变压器额定电流就好,主要是保护变压器。
回复
4楼
hanzhg54 发表于 2014-7-28 17:44 实际上略大于变压器额定电流就好,主要是保护变压器。那么请问一下,是略大于变压器的那个额定电流呢?因为通常变压器不工作在额定状态吧?所以,还是应该是略大于最大计算电流来的比较准确,长延时保护,主要为了提高供电可靠性。因为我们有一个基本原则就是我们的保护元件要能躲过正常的起动电流。
回复
5楼
实际上略大于变压器额定电流就好 这个技措5.5.4上有介绍的
回复
6楼
手册上面是大于等于。
回复
7楼
略大于变压器额定电流就行了,一是保护变压器,在变压器能承受的峰值电流之内;二是保护低压侧在大电流冲击下损坏低压元件,保护低压侧用电的可靠性。