5层办公楼,19.5m高,市政压力0.3MPa,是否有必要设屋顶水箱?如不设,只有一路引水至室内,供水可靠性如何?
5层办公楼,19.5m高,市政压力0.3MPa,是否有必要设屋顶水箱?如不设,只有一路引水至室内,供水可靠性如何?
2楼
规范上要求有两路水管引入室内
回复
3楼
晚晴 发表于 2014-7-28 09:07 规范上要求有两路水管引入室内请问是哪一条,我好像没找到
回复
4楼
《建筑设计防火规范》8.2.7第2条
回复
5楼
超过五层或体积大于10000立方需要设消火栓 消火栓需要两股水柱到达 所以这个建筑应该设水箱
回复
6楼
回复
7楼
晚晴 发表于 2014-7-28 10:27 《建筑设计防火规范》8.2.7第2条你说的是消防环管,我是两路进水,和别的建筑合用
回复
8楼
这要看用水量了,看市政的压力0.3MPa ,意思可以压上30米,第一层办公楼为正负零那么水压上没问题。既然是办公楼 用水电无非就是每层的公厕,如果用水点多,或是遇到高峰期,可能就恼火了,建议你可以算算流量再来确定最好。
回复
9楼
如果是生活给水,简单的厕所用水,不需要设置屋顶水箱,压力基本上已经够了。如果是消火栓,需要设置屋顶消防水箱。
回复
10楼
楼上回答的很详细啊
回复
11楼
基本上满足,压力是0.22+3*0.04=0.34,你这个基本能满足了,但是不知道市政的压力是不是稳定0.3MPa,还是觉得供水不是很安全。
回复