5层办公楼,19.5m高,市政压力0.3MPa,是否有必要设屋顶水箱?
glx117
glx117 Lv.9
2014年07月28日 09:03:10
只看楼主

5层办公楼,19.5m高,市政压力0.3MPa,是否有必要设屋顶水箱?如不设,只有一路引水至室内,供水可靠性如何?

5层办公楼,19.5m高,市政压力0.3MPa,是否有必要设屋顶水箱?如不设,只有一路引水至室内,供水可靠性如何?
免费打赏
晚晴
2014年07月28日 09:07:18
2楼
规范上要求有两路水管引入室内
回复
glx117
2014年07月28日 09:08:23
3楼
晚晴 发表于 2014-7-28 09:07 规范上要求有两路水管引入室内请问是哪一条,我好像没找到
回复
晚晴
2014年07月28日 10:27:07
4楼
《建筑设计防火规范》8.2.7第2条
回复
zhou0512chao
2014年07月28日 10:29:28
5楼
超过五层或体积大于10000立方需要设消火栓 消火栓需要两股水柱到达 所以这个建筑应该设水箱
回复
qq_1399110798627
2014年07月28日 16:52:12
6楼
回复
glx117
2014年07月28日 17:08:22
7楼
晚晴 发表于 2014-7-28 10:27 《建筑设计防火规范》8.2.7第2条你说的是消防环管,我是两路进水,和别的建筑合用
回复
wuyueaizhouhan
2014年08月03日 23:36:57
8楼
这要看用水量了,看市政的压力0.3MPa ,意思可以压上30米,第一层办公楼为正负零那么水压上没问题。既然是办公楼 用水电无非就是每层的公厕,如果用水点多,或是遇到高峰期,可能就恼火了,建议你可以算算流量再来确定最好。
回复
云飘飘
2014年08月04日 07:17:53
9楼
如果是生活给水,简单的厕所用水,不需要设置屋顶水箱,压力基本上已经够了。如果是消火栓,需要设置屋顶消防水箱。
回复
小草瑜
2014年08月04日 08:33:53
10楼
楼上回答的很详细啊
回复
小时工
2014年08月04日 08:49:36
11楼
基本上满足,压力是0.22+3*0.04=0.34,你这个基本能满足了,但是不知道市政的压力是不是稳定0.3MPa,还是觉得供水不是很安全。
回复

相关推荐

APP内打开