管道顶管施工设置骑马井的位置,依据。骑马井的功能等
hubeiyaonie
2014年07月24日 09:15:24
只看楼主

确定顶管方案时有的地方要布置骑马井,为什么?骑马井的功能在于?一定要布置吗?施工时有什么局限没有?请各位大神赐教……

确定顶管方案时有的地方要布置骑马井,为什么?骑马井的功能在于?一定要布置吗?施工时有什么局限没有?请各位大神赐教……
免费打赏
scofieldhsu
2014年07月29日 22:56:53
2楼
同问,第一次听到骑马井
回复
hubeiyaonie
2014年07月30日 08:25:38
3楼
scofieldhsu 发表于 2014-7-29 22:56 同问,第一次听到骑马井我后来听我师傅说这其实是工程用语,土话……就是在管道上面做的检查井……因为在管道上面所以形象地叫骑马井……
回复
tangjintao
2014年09月12日 15:17:28
4楼
顶管设计过程中,需要设置工作井与接收井,我理解骑马井是在工作井与接收井直接增设的检查井,由于往往顶管管道埋深比较大,骑马井的做法不会像工作井与接收井那么大(工作井一般5m,接收井一般3.5m左右,然后收口至常用检查井大小),骑马井一般也是超深检查井,所以应与结构配合,工艺提供资料图,结构进行配筋计算。由于工作井与接收井的间距比较大,一般顶管能两者的间距可以达到100m左右,如果中间有其它排水接入,就需要设置骑马井了。
回复
dlsc555666
2014年09月15日 11:25:59
5楼
同意楼上的说法
回复
huang_jane
2014年09月15日 14:56:58
6楼
骑马井我之前有听过,但是应该不是底板说所的。
广州那边貌似是有专门的骑马井图集,不过我没见过,我是听别人说的
回复
攻城师61019
2014年09月17日 14:40:44
7楼
我理解骑马井应该是指中继间,当一次顶进距离大于100m 时,应采用中继间技术。中继间技术想了解可以百度一下。
回复
攻城师61019
2014年09月17日 15:24:41
8楼
攻城师61019 发表于 2014-9-17 14:40 我理解骑马井应该是指中继间,当一次顶进距离大于100m 时,应采用中继间技术。中继间技术想了解可以百度一下 …是我理解错了,此回答可以无视。
回复
明太祖
2016年05月03日 21:32:52
9楼
tangjintao 发表于 2014-9-12 15:17 顶管设计过程中,需要设置工作井与接收井,我理解骑马井是在工作井与接收井直接增设的检查井,由于往往顶管 …感谢楼主!很好的资料
回复
nbgyhj
2016年06月18日 17:34:38
10楼
顶管只需要工作井和接收井,如果业主需要增设,可以利用工作井空间,开个三通和增加盲板就可以了
回复
skcn
2016年06月24日 09:11:12
11楼
骑马井是顶管工作井和接收井之间的井,因为顶管距离往往大于GB50014-2006,表4.4.2,所以设置骑马井,其实就是顶管段检查井。骑马井在实际施工过程中,施工单位往往采用D1500\D2000管道垂直下落至管道,如果地基承载力够还好,如果不够悲剧了。
回复

相关推荐