一、顶管机顶进准备工作 1、施工降水施工前仔细分析地质勘探报告,如有地下水或湿土,应先确立合理的降水方案,做好施工防水工作,避免带水顶进。根据地质报告,此处路基下不含地下水,对施工顶进较为有利。 2、工作坑尺寸根据管长、顶镐及顶进宽度等确定。坑底宽度一般为管外径加2.5~3m,本此顶进确定为6米;长度为管长加3~4m,根据顶进宽度,确定为30米。坑侧壁应采用支撑挡土,严格防止塌方。后背根据顶力大小计算确定,用钢筋混凝土连续墙作后背,千斤顶后座不允许直接作用在后背墙上,需铺设槽钢或工字钢,以分散后背墙顶力。工作坑考虑
一、顶管机顶进准备工作
1、施工降水施工前仔细分析地质勘探报告,如有地下水或湿土,应先确立合理的降水方案,做好施工防水工作,避免带水顶进。3、不含水的情况下,根据矩形顶管机的顶进需要挖土防止挖土时可以先将管前上挖空,挖空深度应视现场土质而定。为防止工作面坍塌,每次掘进深度不能超过0.3m,当管道停止顶进时,不在管前多挖超挖 当遇到砂或砂卵石等不稳定土时,顶进的管前应先套钢板护罩,再挖除钢板护罩内的土,不允许在护罩前挖土。
二、 顶管机施工管理
1、技术管理:
由施工技术员负责,具体职责为:监督施工参数的实施及处理施工时发生的临时变更情况,及时与设计单位联系。
2、质量管理:
由操作班长与操作员建立TQC(全面质量管理)小组,操作班长负责监督实施设计施工参数,严格按照操作规程操作,并作好当班记录,发现问题,及时与技术员联系解决,定期进行TQC活动,保证施工质量。
3、安全管理:
a.严格遵照国家颁发的《建筑安装工程安全技术规程》和顶管施工规范进行施工。
b.顶管机及管道内照明用电应使用安全电压。
c.动力电缆转换接插前,要先切断电源,后拔出插头。
d.混凝土管吊运时,管下严禁站人。
e.管道内的电力电缆、控制电缆应悬挂固定,严禁随地铺设。
f.外部照明要充足,安放高度不得低于3米。
g.及时检查各操作员的操作程序,严防违章操作。
三、顶管机故障问题解决方案
1、开天窗法:在掘进机头上方地面通过开挖而解决问题的方法;
2、逆套管法:在接收井反向顶进内径大于机头外径的钢管或其它管道,然后把机头从接收井拉出;
3、顺套管法:顶管机在工作井顶进内径大于管道外径的钢管,从而确保土体不坍塌或设法减小管壁摩阻力的方法;
4、内套管法:在原来的管道内顶入一支直径稍小的钢管,并与机头连接,从而达到重启机头的目的;
5、引导洞法:顶管机在接收井中,逆向顶入同口径管道,使两机头对接,然后此顶彼拉,达到预期目标的一种解决方法。
相关资料推荐:
DN800雨水顶管施工图(工作井及接受井)
https://ziliao.co188.com/d58672862.html
知识点:顶管施工