2013年供配电案例下 第一大题讨论
msdaofeng
msdaofeng Lv.7
2014年07月23日 08:51:17
只看楼主

本帖最后由 msdaofeng 于 2014-7-26 16:21 编辑 直接说了。1题:答案给的740A 19℃ ,但配三205页还有一句话,4000米以下,电器的额定电流可以不变。按这个应该选630A 19℃ 不知道那个对?、2题:确定消弧线圈的容量,在计算电容电流时要不要计如变电所增加的16%的电流,不计的话计算的是答案C 251.53 计入的话算的是291KVA,与答案D 284.26还差一点。这个到底选那个???

本帖最后由 msdaofeng 于 2014-7-26 16:21 编辑

直接说了。

1题:答案给的740A 19℃ ,但配三205页还有一句话,4000米以下,电器的额定电流可以不变。按这个应该选630A 19℃
不知道那个对?、
2题:确定消弧线圈的容量,在计算电容电流时要不要计如变电所增加的16%的电流,不计的话计算的是答案C 251.53
计入的话算的是291KVA,与答案D 284.26还差一点。这个到底选那个???


12题:事故放电初期的冲击电流值到底按多少来计算,要不要将将跳闸,合闸电流计算进入。
放电初期电流按 40/2+5+120 ,算出来的结果是10.63(D)
放电初期电流按 40/2+5 ,算出来的结果是1.83(B)
放电初期电流按 5+5+120 ,算出来的结果是9.53(C)
这么坑爹的呢,到底选哪个呢???
5e18f978cf2431ad4aea.pdf
318 KB
立即下载
d63fb9c62ae703d11ef7.pdf
464 KB
立即下载
免费打赏
t_bag2013
2014年07月23日 09:05:24
2楼
手册的法律效力小于国家规范 多余的不说了
回复
mingbaisir_001
2014年07月23日 13:10:14
3楼
个人认为是这样的:按DL/T5222的为准吧,计入16%的,按最接近的容量选取。
回复
heather1102
2014年07月24日 17:21:58
4楼
佩服楼主的专业水平
回复
z71953500
2014年07月25日 11:41:51
5楼
第一题应该就是考5222的规定,两个问题按同一条规范解答;
第二题明确说是变电所,个人认为应加变电所增加的电流,13年题目中很多隐含条件,读题很关键
回复
肯先生
2014年07月25日 11:53:52
6楼
第一个问题也困惑我好久,我是觉得这两个好像没有冲突吧,高海拔 不同温度的电器的额定电流的校正中,高海拔带来的影响可以不校正,但是温度带来的影响是要校正的。题中好像说的是5度,海拔2300,配三说的是高海拔带来的影响可以不计,但是温度(5度)带来的影响是要计算再里面的。个人意见!!
PS:电器的高海拔是不计入,但是电缆额定电流关于海拔的影响是要计入,而且和温度计算有一个统一的校正系数表,好像再DL5222和配三都有。
回复
zcdqgcs12
2014年07月26日 09:25:00
7楼
路过,学习了
回复
rosheloria
2014年07月26日 19:59:42
8楼
12题,个人觉得应按照 DL/T 5044-2004 表5.2.3中对应1min初期的项目选电流。如,监控系统、断路器跳闸、信号灯的电流。

个人观点,请指正。
回复
abc9720
2014年07月26日 23:29:33
9楼
2014年供配电专业考试群 11168413 群里有14年冲刺班讲座讲义,还有67本规范汇编,速查手册,05-13年真题分类解析,大家一起学习探讨!
回复
msdaofeng
2014年07月27日 15:16:57
10楼
rosheloria 发表于 2014-7-26 19:59 12题,个人觉得应按照 DL/T 5044-2004 表5.2.3中对应1min初期的项目选电流。如,监控系统、断路器跳闸、信号 …我用5.2.3做出来就是1.83,不知道对不对?答案太多了,
回复
aniu618
2014年07月29日 07:32:09
11楼
msdaofeng 发表于 2014-7-27 15:16 我用5.2.3做出来就是1.83,不知道对不对?答案太多了, 考虑一台断路器跳闸,不计入应急照明 1.1*(5+5+5)/15算出结果1.1 不知对不对
回复

相关推荐

APP内打开