电机停止按钮长按才能停下来
雨后悠悠看晚晴
2014年07月22日 23:44:27
只看楼主

本帖最后由 雨后悠悠看晚晴 于 2014-7-23 23:58 编辑 问题已经解决,衷心感谢各位朋友的分析,根据区管的建议,我把1-10这根线用了备用的线芯,就好了。奇怪的是这个柜子里还存在很多奇怪的问题,有时候DO信号没有输出,但是继电器始终闭合在那里。。。。。估计还存在相同的问题。。。真是有点见鬼了。。明天继续查线路去。。。说来也奇怪,还有碰到过这样的,一根10芯电缆,一头标的是6,另一头对应的却是9,9对应的变成6,工程做多了,真的什么千奇百怪问题都能碰到

本帖最后由 雨后悠悠看晚晴 于 2014-7-23 23:58 编辑

1111.jpg
问题已经解决,衷心感谢各位朋友的分析,根据区管的建议,我把1-10这根线用了备用的线芯,就好了。奇怪的是这个柜子里还存在很多奇怪的问题,有时候DO信号没有输出,但是继电器始终闭合在那里。。。。。估计还存在相同的问题。。。真是有点见鬼了。。明天继续查线路去。。。
说来也奇怪,还有碰到过这样的,一根10芯电缆,一头标的是6,另一头对应的却是9,9对应的变成6,工程做多了,真的什么千奇百怪问题都能碰到

图片中1SB3是启动按钮,1SB4是停机按钮,虚框都是远程控制柜内的接线,到低压配电柜的控制线大概有50多米长

今天调试电机时遇到这个奇怪的问题,我在把转换开关打在“现场档”,控制柜处按1SB3启动,电机启动了,当按1SB4停止时,电机停不下来,我检查了配电柜和控制柜的接线,都没存在错误。电机运行时我用万用表测量 1-10和N之间的电压,220V正常,当按停机按钮的时候,电压不是立刻到0的,从220V慢慢往下降,如果长按停止按钮,电压会降到10多V后,电机停止,如果降到180多V,松开停止按钮的话,电压立刻会回到220,电机停不下来。

我觉得这是因为线路长,感应点导致继电器KA1一直吸合,但是同样柜子里有2台相同的电机,另一台没这个情况。请教下各位,这是什么原因?




1111.jpg

免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2014年07月22日 23:46:15
2楼
本帖最后由 雨后悠悠看晚晴 于 2014-7-22 23:49 编辑

@ccc___@lesonlee 大师
回复
鸭江绿水
2014年07月23日 08:07:24
3楼
线间电容引起的。记得是在线圈两端并个阻容吸收回路。
回复
qq359879362
2014年07月23日 08:46:42
4楼
说实话,这个图我都没看懂,1SB3按下去怎么启动的?回路上还有SB6,KA6。成功合闸后,电机在左边回路自锁,按1SB4怎么停机的?不懂。
回复
ssqqugamd
2014年07月23日 09:31:06
5楼
控制线路没有问题,把控制电源交换一下试试。另外换换大一点的KA1接触器试试。
回复
红苹果
2014年07月23日 09:35:36
6楼
@雨后悠悠看晚晴
根据你的情况,我来大概分析下故障问题:
你给的现场操作条件:
1、SA6——>现场位置
2、SB3按下启动
3、按SB4停不下来
4、1-10和N之间有220V
5、按停止,220V慢慢下来;长按停止,电机能停;慢慢降到180V,松开,回到220V,停不下来。

根据条件4:(条件4与现场情况5分析尤其重要)
1-10与N线有220V,说明右侧控制电源已经导下来了,或者SA6卡死程控与现场都在控制状态。按道理,打到现场挡,这220V应该是由右侧的手动控制回路导过来的。

根据条件5:
只能在长按的情况下才能停机。能停机说明左侧回路中SA6应该没有卡死的情况,如果卡死了,就停不了机了。

下面分析下你的控制回路原理图:
虚线框内KA1继电器的辅助点,你图纸上写着1#PLC程控接点,而在右侧也同样出现了KA1的常开点。所以,你的SA6位置相对重要,此转换开关一旦出现问题,比如说卡死的情况,有可能开不了机,有可能停不了机(本例根据你的现像应该可以排除SA6问题)。左侧的KA1继电器辅助点起程控作用,同时也会将右侧的手动回路接通至SB4上侧,SB4上侧的KA1触点也是手动控制回路的自保持接点。

纵观你的控制回路,KA1是个麻烦的东西,不管是在手动还是程控状态KA1两个触点在启动自保持的时候都在闭合状态,此时如果操作SA6的话来回电机都不会停。SB4长按下再松开的时候,按道理讲应该是会停止。

我建议你检查KA1继电器,换掉看看。。。或者看看是不是两个辅助点是同一个了
回复
beida_energy
2014年07月23日 09:39:25
7楼
你的电路好像有问题,你的程控触点怎么也是KA1呢?跟本动作的继电器KA1是一个吗?
如果是的话,那这个KA1的触点一旦闭合,就把停止按钮旁路了,怎么可能挺的下来呢?
看不到有个开关触点切换现场控制和程序控制。
回复
a58547564
2014年07月23日 09:53:57
8楼
谁画的图纸。你图纸本身有点一小问题
回复
a58547564
2014年07月23日 10:00:22
9楼
SB4停上按钮最好设在SB3上面去。你现在的问题还有可能是KA1线接错。导侄KA1一直通电。你按停止按钮,按钮复位还是通电。线没有接错KA1触头的问题
回复
hld_lhw
2014年07月23日 10:04:53
10楼
学习了,;P;P;P;P
回复
hepian123
2014年07月23日 10:09:58
11楼
SA6是手动、自动转换开关,1SB4是手动急停按钮,KA1触头是自锁触头。現在的问题是按下1SB4不能断开控制回路,那么应该检查以下问题:1、1SB4上的连线是否正确。2、特别注意动断、动合且带灯的按钮上的接线,易发生错误。3、按钮内部故障。线间电容与电磁耦合产生的电流不足以使工作电压大于24V以上线圈工作的。