【请问】控制电路设计时,是否停止按钮一定要在最前面?
lifestyle1
lifestyle1 Lv.4
2011年05月23日 09:35:54
只看楼主

请教各位有电气设计经验的前辈们,在控制电路设计时,是不是一定要把停止按钮放在第一位?能不能把在后面?[ 本帖最后由 lifestyle1 于 2011-5-23 09:38 编辑 ]

请教各位有电气设计经验的前辈们,在控制电路设计时,是不是一定要把停止按钮放在第一位?能不能把在后面?

[ 本帖最后由 lifestyle1 于 2011-5-23 09:38 编辑 ]

电路图.JPG

免费打赏
huajx001
2011年05月23日 10:27:59
2楼
是不是放在前面后面的问题,是要附合控制要求为准。
你的图中如果启动和停止换个位置,就达不到控制要求了。
图中10线和11线应该画在2线和3线上,并带点。这样比较规范。
楼主的意思是把SB1放在8线与KM1之间,启动与停止是没什么问题.
也不会改变电路的功能.
在串联电路中,前后没区别.

[ 本帖最后由 huajx001 于 2011-5-23 10:49 编辑 ]
回复
huajx001
2011年05月23日 10:35:45
3楼
停止按纽是在控制线路中处在常闭状态,当按一下时,回路断开,才能启到停止负荷的功能,
启动按纽则是在常开状态。当按一下时,线路闭合而启动,再利用辅助触头使其自动控制.
回复
mr_yon
2011年05月23日 10:39:19
4楼
不一定,可前可后,也可前后都有.
回复
lingxuct
2011年05月23日 10:59:19
5楼
只要功能达到,接线方便,接哪都一样,只是常规把停止按钮放在前面,功能和接线都方便,才这样做的,变成了习惯做法,违反习惯,会让人看起来不习惯且很累。
回复
lifestyle1
2011年05月23日 11:23:18
6楼

是啊,我以前总是把第一个按钮放停止,看习惯了,现在改电路图主要考虑到如果停止按钮放在前面,如果发生报警,报警灯点亮的时候,按下停止按钮这些等就不会亮了,所以现在把停止按钮放在了相序保护器、等的后面,可是这么看着比较奇怪,感觉有点怪。感谢大家提出的宝贵意见

[ 本帖最后由 lifestyle1 于 2011-5-23 11:32 编辑 ]
回复
lifestyle1
2011年05月23日 11:28:56
7楼

您理解错了这个图的含义,我的意思是,停止按钮放在现在的位置有没有问题?因为以前习惯上都是放在PS2的位置的。2、3线与10、11线是不能直接接在一起的,这些触点大部分是三个端子的,即一个公共端、一个常闭、一个常开,要在相应触点动作时才接在指示灯回路上。不过还是要谢谢你提出的意见。

[ 本帖最后由 lifestyle1 于 2011-5-23 11:33 编辑 ]
回复
yuxaizai
2011年05月24日 11:07:05
8楼
二次图,看不懂啊。一块学习一下
回复
红苹果
2011年05月24日 16:05:29
9楼
如果你觉得一点都不麻烦不绕线,或者你方便那样接就那样接呗
回复
红苹果
2011年05月24日 16:06:39
10楼
好像记得上学时候看过 工厂电气控制 那本书上列为错误的接线好像?
回复
sunxl87
2011年05月24日 16:19:23
11楼
应该是在最前面,但是要是控制来说的话,其实都一样可以实现功能,师傅当时就是让必须放前面,现在都感觉还是放前面不别扭
回复

相关推荐

APP内打开