控制回路的停止按钮(高压变频开停按钮),一般选用常闭接点,请问哪个规范有这个规定?还是为了安全根据经验而采用的常规作法?
控制回路的停止按钮(高压变频开停按钮),一般选用常闭接点,请问哪个规范有这个规定?还是为了安全根据经验而采用的常规作法?
2楼
你为什么不反过(逆向)来思考呢?
自己找个电路分析一下其工作原理,然后将其改成常开按钮,再分析其能否达到控制要求。
另外告诉你,PLC中并不一定是使用常闭按钮,反而大多数使用常开按钮的。
回复
3楼
从安全考量的
回复
4楼
我同意。但是有无国家标准具体规定?
回复
5楼
我就想知道有无国家标准明确规定?
回复
6楼
我就想知道有无国家标准明确规定?
回复
7楼
接在常开点怎么切断线圈的电源啊,如何控制线圈的通断呢。
回复
8楼
变频外围接线,只要一个开关量信号就可以了,常开或者常闭可通过逻辑实现。
回复
9楼
电气设计基本以用最简单电路实现控制要求原则为准,在很多继电器电路中长闭较容易实现断开接触器线圈功能。
回复
10楼
断开控制回路用常毕点更简单安全
回复
11楼
国标中没有这样的规定,只要能达到控制要求,你可以随便用开点或闭点
回复