{疑问}1、“喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮”引到控制室去?想干嘛呢?{启泵还得跑泵房先将选择开关切换到“手动”}。[此条原规范就有,是下图中的“消防应急控制”。]如果把选择开关弄到消防控制室中去,那就太恐怖了。2、湿式系统和干式系统的的联动控制设计,其手动控制方式“应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制器,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止”中的“
1、“ 喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮 ”引到控制室去? 想干嘛呢?
{ 启泵还得跑泵房先将选择开关切换到“手动”} 。 [此条原规范就有,是下图中的“消防应急控制”。]
如果把选择开关弄到消防控制室中去,那就太恐怖了。
2、湿式系统和干式系统的的联动控制设计,其手动控制方式“应将 喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮 用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制器,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止”中的“ 启动、停止按钮 ”,应该是指10D303-3《常用水泵控制电路图》中“消防应急控制”环节的SF按钮(钥匙式控制按钮——设于消防联动控制器的手动控制器上)。
{猜——}
实际上,规范编制人员想表达的意思应该是:
应在消防控制室的消防联动控制器的手动控制盘上设置启、停控制按钮(比如 10D303-3 中的钥匙式控制按钮),且应采用专用线路直接连接至消火栓泵控制箱(柜),并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。
应该是这个意思。
消防联动控制器的手动控制盘上设置启、停控制按钮——特别要求。
采用专用线路直接连接至消火栓泵控制箱(柜)——线路专放。
{并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止} ——不允许出现“中间”环节。
意见1. “多线模块”还能否使用取决于厂家和规范组的协商。
3、很多状态信号是否有必要?
附录A
喷淋泵电源工作状态:GB 50084-2001(2005年版)《自动喷水灭火系统设计规范》
喷淋泵启(运行)状态:10D303-3有
喷淋泵停(停止)状态:10D303-3无(图集要作修改)
显示水流指示器、信号阀、报警阀组的压力开关(注意:不是“报警阀、压力开关”)的动作状态即可,干嘛要有“工作状态和动作状态”?
GB 50084-2001(2005年版)
{一个状态信号能解决问题的},没必要显示多余的信号,人为将其复杂化。
意见1. [是的。]
{条文说明}