“新火规”中,“喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮”问题?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2014年06月11日 13:30:51
只看楼主

{疑问}1、“喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮”引到控制室去?想干嘛呢?{启泵还得跑泵房先将选择开关切换到“手动”}。[此条原规范就有,是下图中的“消防应急控制”。]如果把选择开关弄到消防控制室中去,那就太恐怖了。2、湿式系统和干式系统的的联动控制设计,其手动控制方式“应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制器,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止”中的“

{疑问}
1、“ 喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮 ”引到控制室去? 想干嘛呢?
{ 启泵还得跑泵房先将选择开关切换到“手动”} [此条原规范就有,是下图中的“消防应急控制”。]
如果把选择开关弄到消防控制室中去,那就太恐怖了。

2、湿式系统和干式系统的的联动控制设计,其手动控制方式“应将 喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮 用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制器,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止”中的“ 启动、停止按钮 ”,应该是指10D303-3《常用水泵控制电路图》中“消防应急控制”环节的SF按钮(钥匙式控制按钮——设于消防联动控制器的手动控制器上)。

图片9.jpg


{猜——}
实际上,规范编制人员想表达的意思应该是:
应在消防控制室的消防联动控制器的手动控制盘上设置启、停控制按钮(比如 10D303-3 中的钥匙式控制按钮),且应采用专用线路直接连接至消火栓泵控制箱(柜),并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止

应该是这个意思。

消防联动控制器的手动控制盘设置启、停控制按钮——特别要求。
采用专用线路直接连接至消火栓泵控制箱(柜)——线路专放。
{并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止} ——不允许出现“中间”环节。
意见1. “多线模块”还能否使用取决于厂家和规范组的协商。

3、很多状态信号是否有必要?
附录A
图片10.jpg

喷淋泵电源工作状态:GB 50084-2001(2005年版)《自动喷水灭火系统设计规范》
喷淋泵启(运行)状态:10D303-3有
喷淋泵停(停止)状态:10D303-3无(图集要作修改)
显示水流指示器、信号阀、报警阀组的压力开关(注意:不是“报警阀、压力开关”)的动作状态即可,干嘛要有“工作状态和动作状态”?

GB 50084-2001(2005年版)
图片11.jpg
{一个状态信号能解决问题的},没必要显示多余的信号,人为将其复杂化。
意见1. [是的。]


图片12.jpg

{条文说明}
图片13.jpg
图片14.jpg
图片15.jpg




图片9.jpg


图片10.jpg


图片11.jpg


图片12.jpg


图片15.jpg


图片13.jpg


图片14.jpg

免费打赏
长风事务所
2014年06月13日 09:01:58
2楼
本条规定没问题。此处是指喷淋泵,不包括消火栓泵。消火栓泵控制方式件4.3条规定。
回复
intertu
2014年06月13日 23:52:57
3楼
本条规定没问题。此处是指喷淋泵,不包括消火栓泵。消火栓泵控制方式件4.3同意
回复
qinabochenhong
2014年06月14日 21:37:28
4楼
本条规定没问题。此处是指喷淋泵,不包括消火栓泵。消火栓泵控制方式件4.3条规定。
回复
开心老爸
2014年06月14日 22:12:34
5楼
新的消火栓启泵是有问题的。目前我还是保留消火栓按钮启泵线
回复
fengyachaop77
2014年06月16日 14:25:17
6楼
我觉得指的是直启控制线在消防控制室多了一个停止按钮,可能是为了平时的巡检方便点。
回复
这次可以了
2014年06月18日 16:19:56
7楼
喷淋泵和消火栓泵不一样吧
回复
pu800863
2014年06月20日 13:31:00
8楼
应该是为了便于操控
回复
snowstrom719
2014年10月31日 14:05:52
9楼
路过,个人觉得保留消火栓启泵多线
回复
l348387617
2014年11月01日 14:54:05
10楼
我是这样做的, 但是有的工地不要消火栓按钮启泵线
回复