停止按钮和启动按钮能互换吗
顶天立地星
2015年01月20日 20:34:18
只看楼主

本帖最后由 zzx805 于 2015-1-20 20:37 编辑 如题,附带一个简单的主回路和控制回路图,控制回路中的SB1和SB2能否调换顺序,有什么依据,请问大家知道是什么原因吗,感谢

本帖最后由 zzx805 于 2015-1-20 20:37 编辑

如题,附带一个简单的主回路和控制回路图,控制回路中的SB1和SB2能否调换顺序,有什么依据,请问大家知道是什么原因吗,感谢




QQ截图20150120203057.png

免费打赏
htgryxgs
2015年01月21日 01:44:40
2楼
不能掉换顺序的
回复
顶天立地星
2015年01月21日 18:05:15
3楼
请问楼上是不是行业规定就是如此,要不然不明白
回复
beida_energy
2015年01月22日 09:37:29
4楼
看到楼主也发了这么多帖子了,这个问题问的怎么这么低级呢?
如果你说按钮的安装位置,那随你的便!
如果你说电气控制原理的位置, 那根本不能变!
一个是开点,一个是闭点,怎么能随意变?
回复
neuqlihui
2015年01月23日 08:12:18
5楼
一个是开点,一个是闭点,怎么能随意变?
回复
xolex
2015年01月24日 08:29:47
6楼
这个不能换的,达不到控制要求了
回复
顶天立地星
2015年01月24日 18:23:56
7楼
各位,我指的是顺序。SB2开点和KM开点并联作为一组启动,SB1闭点作为停止。看图纸,从上而下是热保护,停止触点和启动触点,我的问题点就是这里,为何先画出停止闭点再画启动开点,两者位置不能调换是约定俗成了吗
回复
qq_1422103069784
2015年01月24日 21:01:04
8楼
按图是不能换的,没有闭点,后面怎么通电
回复
红苹果
2015年01月24日 22:38:31
9楼
你自己想想可以换吗?换了SB2只能点动。。SB1没用了。。
回复
顶天立地星
2015年01月25日 08:43:41
10楼
楼上版主,控制从上而下是热保护→SB2与KM并联→SB1→线圈,这样的回路有问题吗,我之所以提出这个讨论,是因为遇到一个老电工说是在接线时先接停止的闭点再接启动的开点,但理论上两者是串联的,老电工给我的答复是行业如此约定俗成了。而你们的回复重点在于回路自保护了
回复
zhangsd2015
2015年01月25日 21:26:51
11楼
这个启动和停止按钮的接线顺序是可以换的,关键是接触器的常开点(自保持)必须与启动按钮并联,也就是如果SB2换到FR后的话,KM也必须换与SB2始终并联,不影响的。就如FR常闭点也可以在线圈下面,效果是一样的。
回复

相关推荐

APP内打开