浏览最新13年国网最新的典设,有一个疑问:环网单元,有的方案单独设置PT柜,有的方案则把PT做在高压进线柜里面,请问如何来选择PT的安装方式?什么情况下选择不同的方案?
浏览最新13年国网最新的典设,有一个疑问:
环网单元,有的方案单独设置PT柜,有的方案则把PT做在高压进线柜里面,请问如何来选择PT的安装方式?
什么情况下选择不同的方案?
12楼
PT柜一般用做母线保护,一般多为低电压保护,高压侧电流速断保护,断线监视,绝缘监视等用途
回复
13楼
我的一般做法是单独设置的!
回复
14楼
进线柜的PT是装在开关前面的,叫线路压变,是测量线路是否带电的。如果配电室空间允许的话,单独设置一个PT柜较好。
回复
15楼
laodongzhe186 发表于 2014-8-6 19:53 是啊 PT也可以装在线路侧 正如楼上所说,在进线开关之前,用来测量线路电压为什么要测线路电压?有什么作用?
回复
16楼
我的理解是,在有两路进线的时候,需要设置进线PT,作用是备自投,检同期,检无压。母线PT,就是你说的加的PT柜,是检测母线电压、给二次保护设备供电的。
回复
17楼
ccc___ 发表于 2014-7-22 16:11 控制和保护逻辑不同,测量元件安装位置也会不同。进线柜的PT是装在开关前面的,叫线路压变,是测量线路 …请教区管一个问题,进线柜能不能是设置两台微机保护,一台用作过电流保护,一台用于双电源备自投?
回复
18楼
marilyn55 发表于 2015-9-2 16:52 我的理解是,在有两路进线的时候,需要设置进线PT,作用是备自投,检同期,检无压。母线PT,就是你说的加的 …这位大师的回答也很有价值
回复
19楼
请问,进线柜的VV接线PT,放在开关前面,能不能接入本柜的综保,参与测量和保护?我只有一台高压柜。
回复
20楼
请问,进线柜的VV接线PT,放在开关前面,能不能接入本柜的综保,参与测量和保护?我只有一台高压柜。
回复