新建水泵房生活水泵集气问题如何解决!
hjb3250
hjb3250 Lv.7
2014年07月21日 13:55:48
只看楼主

项目新建一个水泵房,建成后水泵经常出故障,维修发现是水泵机械密封损坏,多次维修后寻找原因,原因是水池比泵房标高低,当水池水位下降到泵水平面一下后,未运行的水泵内未充满水,变频自动切换后,水泵运转导致机械密封损坏后漏水。水泵设置的低水位报警未起作用。 现问题如下,若低水位报警按泵房内最高的生活泵水平面设置,本来800吨的水池就只有1/3的容量能使用。想请问各位前辈还有其他的方法解决么! 我有一个想法在泵的排气孔上增加自动排气阀,不知道是否可行.

2014年07月21日 17:32:05
2楼
在水泵进水管道上增加一个真空引水管就可以了
回复
henryfan
2014年07月22日 03:28:33
3楼
如果是临时用水,考虑成品
水泵出水管最高的位置(压力管道逆坡安装),开三通装阀门:集气时,阀门接皮管至排水沟放气;蓄水池无水至停泵时,灌水重启。水泵进水管安装止回阀。
回复
gaojunfeng404
2014年07月22日 08:54:28
4楼
您好我是做同步自吸泵厂家的 我可以解决你工况问题 加上我公司生产的叠片自吸装置就没问题了 入需要可以联系我 我姓高18901396878
回复
toumingweixiao000
2014年07月22日 09:35:30
5楼
底阀。性能稳定的底阀可以较好地解决这一问题。它实际上是一种止回阀,泵吸水管一次性注满水并排净空气后,可保证水不逆流回水池,只要底阀低于水池最低保护液位,就不会吸入空气。只是实践中底阀的品质经常不够稳定,要注意采购大厂名牌正品,哪怕多花点钱
回复
hjb3250
2014年07月22日 14:51:46
6楼
toumingweixiao0 发表于 2014-7-22 09:35 底阀。性能稳定的底阀可以较好地解决这一问题。它实际上是一种止回阀,泵吸水管一次性注满水并排净空气后, …我觉得这是个可行的办法,感谢前辈
回复
hjb3250
2014年07月22日 14:52:08
7楼
wato92 发表于 2014-7-21 17:32 在水泵进水管道上增加一个真空引水管就可以了感谢提供建议
回复
hjb3250
2014年07月22日 14:52:38
8楼
henryfan 发表于 2014-7-22 03:28 如果是临时用水,考虑成品水泵出水管最高的位置(压力管道逆坡安装),开三通装阀门:集气时,阀门接皮管 …是个好的解决方法
回复
hjb3250
2014年07月23日 08:46:49
9楼
toumingweixiao0 发表于 2014-7-22 09:35 底阀。性能稳定的底阀可以较好地解决这一问题。它实际上是一种止回阀,泵吸水管一次性注满水并排净空气后, …494200549420064942007 这是我昨天现场去拍的照片,感觉增加底阀没有空间。
回复
toumingweixiao000
2014年07月23日 10:57:26
10楼
hjb3250 发表于 2014-7-23 08:46 这是我昨天现场去拍的照片,感觉增加底阀没有空间。底阀是安装在泵吸水管的起端的,你这个工程中,是应该安装在水池中,浸没在水的
回复
hjb3250
2014年07月23日 18:15:52
11楼
toumingweixiao0 发表于 2014-7-23 10:57 底阀是安装在泵吸水管的起端的,你这个工程中,是应该安装在水池中,浸没在水的恩 ,明白了, 非常感谢前辈.
回复

相关推荐

APP内打开