电容柜补偿的异常现象
hmilysha
hmilysha Lv.3
2014年07月19日 10:00:26
只看楼主

本帖最后由 北方郎 于 2014-7-19 18:06 编辑 今天接到成套厂一个电话,他说遇到这样的状况变压器1000kVA的,电容柜20kvar 20路补偿前:总柜电流680A左右,功率因数0.74补偿后:20路全投,总柜电流550A,功率因数0.99,跟供电局远程抄表的终端一致问题出来了:1.从补偿前来算,需要补偿的无功电流为680X(1-0.74)=170A;补偿后总柜下降的电流150A,差不多

本帖最后由 北方郎 于 2014-7-19 18:06 编辑

今天接到成套厂一个电话,他说遇到这样的状况
变压器1000kVA的,电容柜20kvar 20路
补偿前:总柜电流680A左右,功率因数0.74
补偿后:20路全投,总柜电流550A,功率因数0.99,跟供电局远程抄表的终端一致
问题出来了:1.从补偿前来算,需要补偿的无功电流为680X(1-0.74)=170A;补偿后总柜下降的电流150A,差不多
2.电容柜20路20kvar的电容投入了350A(可能电容容量不足,或有部分坏了,电容柜上电流表显示350A)
那么电容柜投进去的电流比总柜下降的电流还多200A,这200A哪里去了?还是有什么其他问题?
免费打赏
fitman
2014年07月19日 10:23:44
3楼
要弄清楚视在功率和无功、有功的关系,不能直接加减!计算你的有功电流是503A,与补偿后的电流基本是相符的。
回复
wboy8759
2014年07月19日 10:29:41
4楼
“总柜”电流中主要含有其他负荷电流喔。
回复
hmilysha
2014年07月19日 10:37:55
5楼
fitman 发表于 2014-7-19 10:23 要弄清楚视在功率和无功、有功的关系,不能直接加减!计算你的有功电流是503A,与补偿后的电流基本是相符的 …在功率因数达到1之前,总柜中无功电流是150A左右电容柜投入的容性电流应该是有功电流吧 为什么需要投入300A 功率因数才达标
回复
chunhuaxingxing
2014年07月19日 11:04:27
6楼
学习下了。
回复
王小帅228
2014年07月19日 13:10:04
7楼
路过学习中
回复
北大山人
2014年07月19日 17:30:56
8楼
一点也不意常!
电流是矢量,不能简单的相间。
回复
北大山人
2014年07月19日 17:35:07
9楼
给你上个图看看。


回复