配电变压器中性点接地电缆如何选择
sunchao7812
2014年07月18日 10:55:37
只看楼主

1000kva变压器,中性点接地选多大的电缆呀?开始我选的185铜缆,施工的问因为电缆短不好买,用120的行不行。求助大家有没有相关的规定呀?

1000kva变压器,中性点接地选多大的电缆呀?开始我选的185铜缆,施工的问因为电缆短不好买,用120的行不行。求助大家有没有相关的规定呀?
免费打赏
mmtete88
2014年07月18日 11:05:55
2楼
详见数据手册 P32页
回复
qq_1402650698578
2014年07月18日 11:06:35
3楼
经过人们长期的实践和应用,基本上都有了成熟的经验值,像你的这大变压器,用60*5的扁钢就够了,用电缆的话可参照本截面选择,铝芯240、铜芯185也就够了(都是单芯,不是三芯)。
网上查的 我也没做过
回复
lingxuct
2014年07月18日 11:15:07
4楼
接地装置到变压器工作接地处的连接,用镀锌扁钢-50X5的差不多了,注意,这根扁钢上不宜连接其他的接地,专门的一条工作接地线!

TN-S系统,从变压器N套管到配电柜还应有N相的铜排!(同L相一样的安装方式,不宜另外用电缆)
回复
天下唯吾曹孟德
2014年07月18日 11:57:18
5楼
可以是可以,有见过的用铝排一小段,用扁钢我确实见过。
回复
sunchao7812
2014年07月18日 12:03:01
6楼
谢谢大家!
回复
rk5707
2014年07月18日 13:11:21
7楼
用120是可以的。。
回复
lq_6520126
2014年07月21日 00:50:14
8楼
谢谢大家!
回复