楼板同一边边界情况不同时如何配筋?
子墨煜
Lv.12
2014年07月17日 08:49:09
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
如图所示,这块楼板上边界有简支有固接,配筋的时候如果按计算结果配就会有三种钢筋间距,个人感觉总有点怪怪的,虽说是不同的边界条件可是同一块板实际受力的时候能细分开么?有没有高手出来给指点一下
如图所示,这块楼板上边界有简支有固接,配筋的时候如果按计算结果配就会有三种钢筋间距,个人感觉总有点怪怪的,虽说是不同的边界条件可是同一块板实际受力的时候能细分开么?
有没有高手出来给指点一下
免费打赏
无间道
2014年07月18日 06:01:21
12楼
理论上应该是不同的配筋,但从工程实际考虑,宜按照最不利条件来配筋。
回复
金鱼缸
2014年07月18日 09:06:03
13楼
可以考虑将将板块的划分优化下,多多推敲下结构的最合理布置。
回复
lgdong2011
2014年07月18日 09:33:05
14楼
其实也就板扣筋有区别,连续板扣筋与相邻板拉通,简支边可不通。间距也可不同,能施工。
回复
指尖有钢筋
2014年07月18日 09:41:36
15楼
看看不说话
回复
zhujiahao106
2014年07月18日 09:50:25
16楼
分开配置支座筋是合理的,节约钢筋
回复
hawyet
2014年07月18日 10:12:03
17楼
节约钢筋不一定是好事,还要考虑施工方便不方便和容易搞混。同意教授说的按最不利考虑
回复