如图所示,这块楼板上边界有简支有固接,配筋的时候如果按计算结果配就会有三种钢筋间距,个人感觉总有点怪怪的,虽说是不同的边界条件可是同一块板实际受力的时候能细分开么?有没有高手出来给指点一下
如图所示,这块楼板上边界有简支有固接,配筋的时候如果按计算结果配就会有三种钢筋间距,个人感觉总有点怪怪的,虽说是不同的边界条件可是同一块板实际受力的时候能细分开么?
有没有高手出来给指点一下
2楼
分不同的情况来配了涩
回复
3楼
那就三种间距了,
回复
4楼
按优化看就用不同间距吧
回复
5楼
横着板面筋316配筋面积 竖着530
回复
6楼
按计算书配就可以
回复
7楼
weixiaoliang1 发表于 2014-7-17 09:36 分不同的情况来配了涩嗯,大家都这么说
回复
8楼
taijixiaoxu 发表于 2014-7-17 10:10 那就三种间距了,虽然看着有点别扭也没办法啦
回复
9楼
lx2992567 发表于 2014-7-17 11:24 横着板面筋316配筋面积 竖着530额,这样倒是规整了但有点浪费吧
回复
10楼
分开配置面筋是合理的,现在好多都这样处理了,以节约钢筋
回复
11楼
横着板面筋316配筋面积 竖着530x0.9
回复