水泵选型问题
cxzbaseball
2014年07月16日 22:12:02
只看楼主

问问前辈们,我在工作中进行无负压设备选泵,扬程总是和设计院有差,请教一下 设计院怎么选泵的扬程,步骤是什么?谢谢

问问前辈们,我在工作中进行无负压设备选泵,扬程总是和设计院有差,请教一下 设计院怎么选泵的扬程,步骤是什么?谢谢
免费打赏
灬天蝎乄
2014年07月17日 07:57:32
2楼
楼主可以先介绍下,自己的选泵计算过程
回复
小草瑜
2014年07月17日 08:24:19
3楼
同样求教啊
回复
青风细雨
2014年07月17日 09:03:19
4楼
:lol对,楼主先说~~~
回复
攻城师55731
2014年07月17日 09:46:53
5楼
我猜你选的小,设计院选的大!
回复
wwj-gpszx
2014年07月17日 09:48:50
6楼
先计算水量和所需水头,根据以上结果查水泵的扬程、水量曲线图、选择水泵的台数,由于有变频,水泵一般往大水量低扬程方向偏,但要在水泵的高效区,水泵的流量、扬程一般会取一定的保险系数,1.05~1.1
回复
cxzbaseball
2014年07月17日 22:19:05
7楼
灬天蝎乄 发表于 2014-7-17 07:57 楼主可以先介绍下,自己的选泵计算过程系数*(高差+末端所需水头)-市政压力+管损
回复
cxzbaseball
2014年07月17日 22:20:56
8楼
计算结果总是有些差 我也用过1.1*(管损+末端水头+高差) 但是都不理想 请教高手了
回复
cxzbaseball
2014年07月18日 22:34:50
9楼
希望,
高人指点,
回复
版专攻
2014年07月19日 10:47:22
10楼
你的差别,有可能是很多设计院根本就不减去市政压力,还有你取的系数,可能与别人不一样
回复
cxzbaseball
2014年07月19日 22:58:01
11楼
nlp125 发表于 2014-7-19 10:47 你的差别,有可能是很多设计院根本就不减去市政压力,还有你取的系数,可能与别人不一样请问前辈,怎么计算才更准确?可以提供计算公式吗?拜托了