关于桥架
hys357202567
2014年07月11日 12:43:53
只看楼主

弱电桥架可以和消防桥架共用一个桥架不,中间用防火隔板隔开。如果可以,有没有什么要求,还有就是桥架的厚度有没有相关规范

弱电桥架可以和消防桥架共用一个桥架不,中间用防火隔板隔开。如果可以,有没有什么要求,还有就是桥架的厚度有没有相关规范
免费打赏
wangyan80
2014年07月12日 21:41:42
2楼
弱电线路和消防线路可以共用弱电桥架。桥架厚度的规范我记得是CECS 31:2006。
回复
czqqwert123
2014年07月13日 00:40:15
3楼
wangyan80 发表于 2014-7-12 21:41 弱电线路和消防线路可以共用弱电桥架。桥架厚度的规范我记得是CECS 31:2006。网线能走消防桥架吗?
回复
无啥特长
2014年07月13日 01:02:26
4楼
我觉得不能,消防的不能与非消防共用,消防桥架需要防火处理。
回复
云飘飘
2014年07月13日 04:40:36
5楼
消防弱电、普通弱电可以采用隔板,消防强电、普通弱电应该分桥架。
回复
开心老爸
2014年07月13日 06:56:46
6楼
可以共用桥架,但需按最好要求的那个来选择桥架,然后中间加防火隔板
回复
wangyan80
2014年07月14日 19:04:48
7楼
czqqwert123 发表于 2014-7-13 00:40 网线能走消防桥架吗?如果是设计对强弱电消防桥架有专门的防火要求,就不能占用消防桥架。否则我认为可以一起走弱电桥架。
回复