高层住宅底下裙房中设置商业问题
xudengji1986
2014年07月04日 16:00:44
只看楼主

上图为高层建筑中一二层平面,准备做商业,每一层的面积为1853高规6.1.1 每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合下列条件之一的,可设一个安全出口:6.1.1.3 除地下室外的相邻两个防火分区,当防火墙上有防火门连通,且两个防火分区的建筑面积之和不超过本规范第 5.1.1条规定的一个防火分区面积的1.40倍的公共建筑。 按照上面的说法,是否只要将上面的平面图分割成两个或三个防火分区,每个防火分区里设一部楼梯,并且楼梯总宽度满足疏散要求的宽度就可以了?


上图为高层建筑中一二层平面,准备做商业,每一层的面积为1853
高规6.1.1 每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合下列条件之一的,可设一个安全出口:


6.1.1.3 除地下室外的相邻两个防火分区,当防火墙上有防火门连通,且两个防火分区的建筑面积之和不超过本规范第 5.1.1条规定的一个防火分区面积的1.40倍的公共建筑。


按照上面的说法,是否只要将上面的平面图分割成两个或三个防火分区,每个防火分区里设一部楼梯,并且楼梯总宽度满足疏散要求的宽度就可以了?


高规6.1.7 高层建筑内的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等,其室内任何一点至最近的疏散出口的直线距离,不宜超过30m;其它房间内最远一点至房门的直线距离不宜超过15m。


按照上面的说法,是否是要将平面图分割为若干个防火分区,每个防火分区里设一部楼梯,
并且保证每个防火分区里任何一点至楼梯口或防火墙上防火门的距离在30M内?楼梯总宽度满足疏散要求的宽度。

另外,商店建筑设计规范4.2.1,商店营业厅的每一防火分区安全出口数目不应少于两个,营业厅内任何一点至最经安全出口直线距离不宜超过20m。
上面这条似乎跟高规6.1.7 中的30m有点冲突,该以哪条为准?如何判断
免费打赏
层级
2014年07月16日 15:59:51
33楼
个人认为高规6.1.7是必须满足的,防火分区借用楼梯的办法看似是减少楼梯数的办法,但是实际卡楼梯数的关键是疏散宽度。 至于最后和商店规范冲突的问题,个人认为如果是高层就按高规来。
回复
xulijuan1019
2014年07月16日 17:58:19
34楼
不错的资料,感谢提供
回复
yujiang9267
2014年07月16日 19:12:51
35楼
谢谢楼主分享
回复
tianyouzhuxian1
2014年07月18日 14:05:34
36楼
小手一抖,拿分就走
回复
liuyihaiyan
2014年07月18日 17:19:34
37楼
应该高规和商业都得用,从严走,你这不是商业网点,不能套30米那条