高层住宅底下裙房中设置商业问题
xudengji1986
2014年07月04日 16:00:44
只看楼主

上图为高层建筑中一二层平面,准备做商业,每一层的面积为1853高规6.1.1 每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合下列条件之一的,可设一个安全出口:6.1.1.3 除地下室外的相邻两个防火分区,当防火墙上有防火门连通,且两个防火分区的建筑面积之和不超过本规范第 5.1.1条规定的一个防火分区面积的1.40倍的公共建筑。 按照上面的说法,是否只要将上面的平面图分割成两个或三个防火分区,每个防火分区里设一部楼梯,并且楼梯总宽度满足疏散要求的宽度就可以了?


上图为高层建筑中一二层平面,准备做商业,每一层的面积为1853
高规6.1.1 每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合下列条件之一的,可设一个安全出口:


6.1.1.3 除地下室外的相邻两个防火分区,当防火墙上有防火门连通,且两个防火分区的建筑面积之和不超过本规范第 5.1.1条规定的一个防火分区面积的1.40倍的公共建筑。


按照上面的说法,是否只要将上面的平面图分割成两个或三个防火分区,每个防火分区里设一部楼梯,并且楼梯总宽度满足疏散要求的宽度就可以了?


高规6.1.7 高层建筑内的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等,其室内任何一点至最近的疏散出口的直线距离,不宜超过30m;其它房间内最远一点至房门的直线距离不宜超过15m。


按照上面的说法,是否是要将平面图分割为若干个防火分区,每个防火分区里设一部楼梯,
并且保证每个防火分区里任何一点至楼梯口或防火墙上防火门的距离在30M内?楼梯总宽度满足疏散要求的宽度。

另外,商店建筑设计规范4.2.1,商店营业厅的每一防火分区安全出口数目不应少于两个,营业厅内任何一点至最经安全出口直线距离不宜超过20m。
上面这条似乎跟高规6.1.7 中的30m有点冲突,该以哪条为准?如何判断
免费打赏
xulijuan1019
2014年07月12日 09:45:39
23楼

很好!!!!!!!!
回复
qq_1405191397439
2014年07月13日 03:24:03
24楼
按规范要求比较高的,那样比较放心
回复
xulijuan1019
2014年07月13日 16:24:15
25楼
谢谢楼主分享
回复
wangenshan
2014年07月13日 23:18:29
26楼

应该按规范高的吧。
回复
xulijuan1019
2014年07月14日 10:02:40
27楼

应该按规范高的吧。
回复
vrvrvrw23
2014年07月15日 14:47:20
28楼
这种柱网作商业,实际使用会比较浪费空间
回复
过故人庄
2014年07月15日 15:54:07
29楼
留名学习
回复
luozhimin411
2014年07月16日 06:47:04
30楼
不错的东西值得分享学习一下
回复
松树叶
2014年07月16日 07:57:01
31楼
学习了~~~谢谢楼主
回复
yanjunzeyanwei
2014年07月16日 09:39:03
32楼
楼主提了三个方面的问题:一、建筑性能方面的规范之一(消防规范)与专业建筑设计规范之间的出入问题;
二、高规中相邻防火分区共用疏散安全出口的问题;
三、房间内直线疏散距离与房间疏散门至安全出口的疏散距离的问题;
我的回答如下:
1、建筑性能规范与专业建筑设计规范之间有矛盾的,以‘最严’的标准为宜。
2、高规相邻防火分区在满足一定条件的情况下,可共用疏散安全出口,但浙江已经对此有较为严格的规定:两个防火分区共用疏散楼梯时,该疏散楼梯宽度不能重复计算。
3、房间内的疏散距离与房间疏散门至安全出口之间的疏散距离是两个概念,建议上述房间内至安全出口的距离以30m来控制为好。