一个单元6层,一个单元11层的纯住宅,消火栓如何设
momeier
momeier Lv.3
2014年07月04日 15:21:13
只看楼主

一栋两个单元的纯住宅,一个单元式6层,一个单元11层,两个单元完全分开,成V字形布置,最近的地方200mm,6层那边是否需要设置消火栓

一栋两个单元的纯住宅,一个单元式6层,一个单元11层,两个单元完全分开,成V字形布置,最近的地方200mm,6层那边是否需要设置消火栓
免费打赏
云飘飘
2014年07月05日 06:21:10
2楼
六层的可以不设置消火栓。
回复
阿德
2014年07月06日 12:20:16
3楼
我觉得要设,问一下建筑,两个楼是如何考虑的,11层的为高层建筑,6层的是否按裙房考虑,
7.4.6 除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓,并应符合下列规定:
回复
胡子渣
2014年07月06日 22:56:42
4楼
1、因为6层与11层没有连通的可能,其实可以看做是两栋建筑,如果是这样子的话,六层的可以不设消火栓;
2、但是按照2楼的意见,认定为1栋建筑,那就必须要设置了,从安全角度上来说,11层这边发生火灾,因为是紧邻,绝对有可能波及6层住宅,设置消火栓也是必要的,至少审图的和消防大队是可以这么提的。
因为消防是终身责任制的,所以为保险起见,还是乖乖的设置吧!
回复
momeier
2014年07月07日 17:14:36
5楼
云飘飘 发表于 2014-7-5 06:21 六层的可以不设置消火栓。现在建筑就是考虑是六层,不让做消火栓,直接没有留消火栓的位置。
回复
momeier
2014年07月07日 17:15:54
6楼
阿德 发表于 2014-7-6 12:20 我觉得要设,问一下建筑,两个楼是如何考虑的,11层的为高层建筑,6层的是否按裙房考虑,7.4.6 除无可燃物 …建筑认为裙房是和主楼相连的,这个没有连接部位,不按裙房考虑。
回复
momeier
2014年07月07日 17:18:37
7楼
江执兵 发表于 2014-7-6 22:56 1、因为6层与11层没有连通的可能,其实可以看做是两栋建筑,如果是这样子的话,六层的可以不设消火栓;2、 …感觉设上是安全些,但是现在说服不了建筑预留消火栓位置,就是想看下有没有具体的规范性条文。
回复
胡子渣
2014年07月07日 23:22:25
8楼
还是要确认一下建筑专业是否定性为一栋建筑,你就把消防规范的那句话给他看一下!6层的消火栓可以设置在休息平台
回复
momeier
2014年07月10日 12:44:43
9楼
江执兵 发表于 2014-7-7 23:22 还是要确认一下建筑专业是否定性为一栋建筑,你就把消防规范的那句话给他看一下!6层的消火栓可以设置在休息 …好的,谢谢啊
回复