2013年供配电下午第13题直流问题讨论
bullyboys
bullyboys Lv.3
2014年06月29日 12:02:34
只看楼主

参考答案中,在计算Icho时,只考虑1台断路器合闸+其他正常放电电流,这样为5+5+120=130A,我认为应该考虑35kV和10kV断路器的分闸电流,这样就应该是5+5+5×2+120=140A,这样结果应该是10.27A,选D。欢迎讨论。。。

参考答案中,在计算Icho时,只考虑1台断路器合闸+其他正常放电电流,这样为5+5+120=130A,我认为应该考虑35kV和10kV断路器的分闸电流,这样就应该是5+5+5×2+120=140A,这样结果应该是10.27A,选D。欢迎讨论。。。
免费打赏
haiyangwen008
2014年06月29日 21:10:50
2楼
哪个参考答案写只考虑1台断路器合闸+其他正常放电电流,参考答案是错的吧。DL/5044规范表5.2.3写的很清楚了,随机5秒只考虑合闸负荷,其他负荷都不考虑,所以只有120A,结果为8.8,第一问事故放电时间为2h,结果为1.47,选A。
回复