构架避雷针为什么必须跟接地网相连
dtjcccm
dtjcccm Lv.12
2014年06月26日 09:07:32
只看楼主

根据规范DL/T 620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》第7.1.7条,装在构架上的避雷针应与接地网相连。怎么理解这句话?而7.1.6条,说独立避雷针宜设独立的接地装置。

根据规范DL/T 620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》第7.1.7条,装在构架上的避雷针应与接地网相连。怎么理解这句话?而7.1.6条,说独立避雷针宜设独立的接地装置。
免费打赏
wlszjs
2014年06月28日 21:55:58
2楼
构架也好,独立避雷针也好,反正各个避雷引下线接地要么互相独立并且相距一定的距离(好像是3米多,记不得了,规范上有),如果达不到要求,就必须相互连接,因为不连接而相距太近会有放电可能,还有跨步电压,构架上有电气接地(绝缘子),避雷针的接地线一般与电气接地公用,没有办法另外放接地引下线而满足间距要求的。所以只能与接地网相连。
回复
ohaikerso
2014年06月29日 16:15:30
3楼
小手一抖,资料我有。卤煮好人,非常感谢。
回复
fgaq7777
2014年07月04日 20:55:08
4楼
小手一抖,资料我有。卤煮好人,非常感谢。
回复
czy215co188
2014年07月09日 23:37:58
5楼
回答的好,受教了