轻体房能否做低压配电室用?
tnc
tnc Lv.10
2014年06月24日 18:41:46
只看楼主

轻体房能否做低压配电室用?有没有规范条文对此限制?谢谢!

轻体房能否做低压配电室用?有没有规范条文对此限制?谢谢!
downloader99
2014年06月24日 19:54:39
2楼
工地现场彩钢板房,可以作低压配电室,只要设计合理哦。

为啥不可??:)
回复
downloader99
2014年06月24日 19:56:08
3楼
比如说,接地,通风,防水都做好,为啥不可以呢?
回复
dianqipanli
2014年06月25日 02:08:56
4楼
downloader99 发表于 2014-6-24 19:56 比如说,接地,通风,防水都做好,为啥不可以呢?还得考虑防火。
回复
downloader99
2014年06月25日 07:36:12
5楼
是的,防火也是考虑到重要内容。:lol
回复
qq_1402042681096
2014年06月25日 11:02:37
6楼
可以, 按照国家电气设计规范要求的安全距离,做好防火,水,雷,接地,通风等规定。
回复
tnc
2014年06月25日 11:55:27
7楼
考虑事故时建筑的强度呢?比如较大事故发生爆炸的情况?有没有相关规范条文?
回复
cpenedyp
2014年06月25日 14:37:00
8楼
根据变电所各房间要求的耐火等级,只要选用的建筑材质满足要求就可以
回复
tnc
2014年06月25日 15:56:36
9楼
有规范依据吗?
回复
lingxuct
2014年06月25日 16:58:08
10楼
还没见过“彩钢(泡沫塑料)夹芯板”用在配电室的,可能就是防火要求上达不到吧?
回复
攻城师118181
2014年06月26日 19:54:10
11楼
个人认为应该可以。像箱变壳体虽然说有很多地方是敷铝锌板,但门啊什么的都是彩钢夹心板
回复