请教大家一个问题高度低于24米的公建地下一层 地上4层 每层面积为1459平米地下室是不然物品储藏室一楼为商场二 三 四楼是餐厅请问需要设置喷淋系统吗?

请教大家一个问题
高度低于24米的公建
地下一层 地上4层
每层面积为1459平米
地下室是不然物品储藏室
一楼为商场
二 三 四楼是餐厅
请问需要设置喷淋系统吗?
免费打赏
lwdong123123
2007年11月18日 22:20:42
82楼
学习中
谢谢啦
回复
loripan
2007年11月19日 09:11:07
83楼
需要
回复
ren65124385
2007年11月20日 20:39:51
84楼
100%设, 我用我的人头担保。
回复
wjh13063538
2007年11月20日 21:19:32
85楼
我也不是做设计的,不过感觉好像规范应该是正确的
回复
wenlun066
2007年11月24日 19:15:42
86楼
受益匪浅,谢谢!
回复
孩儿她爹2014
2007年11月27日 15:22:55
87楼


有道理  
回复
lb25a
2007年11月27日 17:19:55
88楼
应该设置,公共建筑中营业面积大于500m2 的餐饮场所,“其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位宜设置自动灭火装置”
是说的“其”!
并且后面说的也仅仅是宜!---所以不用设置。
人员多!--但 是多层建筑,重在外部扑救。
所以个人觉得,本栋楼可以不设置自喷。
回复
ljq.304678
2007年11月30日 12:03:05
89楼
以下是引用banshanxue在2007-10-08 14:59:19.0发表的内容:
高度低于24米的公建,不属于高层!
仅一楼为商场,且没有超过1500平方,按规范不设,厨房操作间应该设!


个人觉得不完全对!
公共建筑中营业面积大于500m2 的餐饮场所,“其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位宜设置自动灭火装置”
是说的“其”!
并且后面说的也仅仅是宜!---所以不用设置。
人员多!--但 是多层建筑,重在外部扑救。
所以个人觉得,本栋楼可以不设置自喷。
但对消防部门来说他是整体验收呀!按规范要是就一层要就只商场肯定没有问题!
规范还有一条;设有空气调节系统的旅馆、综合办公楼的走道、办公室、餐厅、商店、车库和无楼层服务台的客房。仅设有风机盘管系统的建筑,在征得消防部门同意后,可不设自动喷水灭火系统。(建规)
回复
xiaoxiao
2007年11月30日 14:51:28
90楼
同意42楼的意见。

当然,从规范上理解是这样,如果当地消防局有要求,还是要按当地消防局的要求来做。
回复
bjjtgs
2007年12月02日 14:32:30
91楼
必须设
回复