一个喷淋的设置问题请教~~~~~~~
lalaladajiuori
2007年10月07日 00:04:21
只看楼主

请教大家一个问题高度低于24米的公建地下一层 地上4层 每层面积为1459平米地下室是不然物品储藏室一楼为商场二 三 四楼是餐厅请问需要设置喷淋系统吗?

请教大家一个问题
高度低于24米的公建
地下一层 地上4层
每层面积为1459平米
地下室是不然物品储藏室
一楼为商场
二 三 四楼是餐厅
请问需要设置喷淋系统吗?
免费打赏
lndlsn
2007年11月06日 16:34:48
72楼
应该设
回复
swgy_4251
2007年11月06日 19:52:47
73楼
个人认为。我们不能化整为零去考虑该栋建筑要不要做喷淋,这样有点只见树木,不见森森之感。我们要从整栋建筑去理解这栋建筑:因为它本身就是一综合性公共建筑,我们可以从它的火灾危险性,疏散和扑救难度,生产类别去考虑!
不能硬套规范。。。故认为:建议在商场及火灾危险性大的地方设置自动灭火装置。自动喷淋在自动灭火装置中最常见,设置也不麻烦,甲方不能只顾初投资及自己的利益而不考虑广大人民的生命财产安全。
回复
chaojacky
2007年11月07日 00:46:37
74楼
要设,还要有通风系统~
回复
lcl_831207
2007年11月07日 08:22:10
75楼
社会造成的,如今甲方、监理方、设计方、施工方,几乎所有的人都在想方设法推卸责任!
回复
heicai
2007年11月07日 10:19:12
76楼
个人认为建筑类型很重要。。
感觉2~4层餐厅应该是营业性餐厅。。
所以认为是个1~4层均为营业场所。。
都设。。
这样可行不
回复
blackpard
2007年11月07日 14:09:59
77楼
规范就弄的模棱两可的,我最近都要把规范扣出水来也没怎么弄明白这个应当设置的场所什么的!
还有高手没啊?!
回复
ezhe
2007年11月07日 15:46:18
78楼
模棱两可,可设可不设时,本着就高不就低的原则给设上,甲方愿不愿意上,由他们自己定,反正正式图纸设计最好还是出。
回复
zqyx888
2007年11月07日 17:36:48
79楼
建筑设计防火规范GB 50016--2006
8.5.1.4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店均要做喷淋系统.
个人看来餐厅同属于人员密集的场所,与商店的性质大致差不多.应该要设置喷淋系统.
回复
gpechj02
2007年11月07日 23:24:44
80楼
好久不来了,凑个热闹。
好象可以不设,反正没违规。
至于人员密集什么的,不管,教室的人员最密集,好象没见过设的,再说那应该是专家考虑的问题;
规范对于厨房,只有特定部位做喷淋,好象没有全部要求做。
规范是法律,法律没禁止的事我们是可以干的。
回复
yjfcuv2008
2007年11月17日 07:58:33
81楼




这可是消防部门赚钱的好机会,能让你不设吗?
回复