一个喷淋的设置问题请教~~~~~~~
lalaladajiuori
2007年10月07日 00:04:21
只看楼主

请教大家一个问题高度低于24米的公建地下一层 地上4层 每层面积为1459平米地下室是不然物品储藏室一楼为商场二 三 四楼是餐厅请问需要设置喷淋系统吗?

请教大家一个问题
高度低于24米的公建
地下一层 地上4层
每层面积为1459平米
地下室是不然物品储藏室
一楼为商场
二 三 四楼是餐厅
请问需要设置喷淋系统吗?
免费打赏
jieneng2008
2007年10月11日 07:29:33
32楼
我也觉得应该设置自动喷淋毕竟也是为了安全着想。
回复
kokoxing
2007年10月11日 11:46:18
33楼
我也做过类似的,厨房商场用,别的可以只做消火栓。
回复
chenjingang0
2007年10月11日 14:49:48
34楼
根据<建筑设计防火规范>
此公建属于多层,地下不设 商场要设置
回复
zlan-zhao
2007年10月11日 15:56:41
35楼

偶同意此君看法..认为应该设置.
回复
hailun992520
2007年10月11日 16:49:56
36楼
在低规中规定总建筑面积超过3000平方米的商店、展览、旅馆等建筑须设自动喷水灭火系统,所以设喷淋系统那是必然的


本建筑列为"等"建筑里理解较合适
回复
spr2004
2007年10月11日 17:31:01
37楼
keyibushe
回复
wqt6810
2007年10月11日 19:53:16
38楼
15楼的说法太对了,全部都要设,控制火灾初期是非常重要的
回复
zhouyaxuan
2007年10月12日 09:18:15
39楼
高度低于24米的公建
地下一层 地上4层
每层面积为1459平米
地下室是不然物品储藏室
一楼为商场
二 三 四楼是餐厅

这个工程应该设置自动喷淋系统\消火栓系统\火灾自动报警系统
回复
visevesa
2007年10月12日 15:23:30
40楼
按照建筑设计防火规范8.5.1的第4款条件是:
1.总面积已大于3000m2
2.底层商店<1500m2
3.下面就应定性:
那就看这个餐厅是对外营业还是内部职工食堂,如前者则设喷淋;如后者则不设喷淋
理由是,对外营业类似商场,人员复杂,顾客对环境不熟悉,不利于逃生;
而内部职工食堂人员单一,职工对环境熟悉利于逃生
回复
sheshui
2007年10月13日 21:57:54
41楼