一个喷淋的设置问题请教~~~~~~~
lalaladajiuori
2007年10月07日 00:04:21
只看楼主

请教大家一个问题高度低于24米的公建地下一层 地上4层 每层面积为1459平米地下室是不然物品储藏室一楼为商场二 三 四楼是餐厅请问需要设置喷淋系统吗?

请教大家一个问题
高度低于24米的公建
地下一层 地上4层
每层面积为1459平米
地下室是不然物品储藏室
一楼为商场
二 三 四楼是餐厅
请问需要设置喷淋系统吗?
免费打赏
waiting119
2007年10月15日 16:15:33
42楼
8.5 自动灭火系统的设置场所
4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;
8.5.8 公共建筑中营业面积大于500m2 的餐饮场所,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位宜设置自动灭火装置,且应在燃气或燃油管道上设置紧急事故自动切断装置。

此建筑商店部分小于1500可不设。关键在于餐厅这一块,规范中未提及餐厅按商店的要求设置,且在自喷规范中亦找不到对多层建筑中餐厅的设置等级要求。所以如果设置喷淋,设置等级为何亦找不到依据。在看8。5。1条文解释中的几种情况,功能复杂;人员可能处于休息睡眠状态;固定座位。个人觉得餐厅与上述三种情况均不符合,故从规范理解上可不设喷淋。至于8.5.8条为宜设置,为强制条文,是否执行自己把握了。
回复
sailorshi
2007年10月16日 10:25:23
43楼
学习了,只感觉上面谁说的说条规范已经取消了8.58
回复
sailorshi
2007年10月16日 10:26:16
44楼
看错了,没取消!1
回复
sniperbell1
2007年10月19日 23:09:46
45楼
学习拉!
回复
bensonscorpio
2007年10月22日 11:32:53
46楼


完全同意!!
回复
yangjian274853236
2007年10月22日 12:21:59
47楼
我见过一个工程
有设置的
回复
wdq_0017
2007年10月22日 15:12:12
48楼
该设,我做过类似建筑,没设消防没通过,建议与当地消防部门联系下。
回复
su27min
2007年10月22日 15:55:02
49楼
个人感觉都应该做,毕竟餐厅太大了,三层加一起有4000左右了,显然不是内部员工食堂,大学的也没这么大吧?再说,安全第一!人群密集区域做了总比不做好,万一~~~~你的责任会小很多的.
回复
gongyinwuwa
2007年10月22日 16:03:25
50楼
从用途上说已明确是商场,一层~四层明显是商业用房,
总面积是超过3000平米的,按规范肯定是要设置的.
回复
zjjplz
2007年10月22日 16:13:00
51楼
看了大家的意见,42楼的观点是对的。
回复

相关推荐

APP内打开