一个喷淋的设置问题请教~~~~~~~
lalaladajiuori
2007年10月07日 00:04:21
只看楼主

请教大家一个问题高度低于24米的公建地下一层 地上4层 每层面积为1459平米地下室是不然物品储藏室一楼为商场二 三 四楼是餐厅请问需要设置喷淋系统吗?

请教大家一个问题
高度低于24米的公建
地下一层 地上4层
每层面积为1459平米
地下室是不然物品储藏室
一楼为商场
二 三 四楼是餐厅
请问需要设置喷淋系统吗?
免费打赏
ljl1230813
2007年10月10日 12:26:12
22楼
要设
回复
gjw5977
2007年10月10日 13:27:23
23楼
应该设置喷淋系统.
回复
lidaos
2007年10月10日 14:48:04
24楼
你是不是做设计的呀
规范都不知道呀
回家看规范去
你师傅怎么教的呀
回复
swwuyu
2007年10月10日 15:29:51
25楼
要设置,不然消防你就过不了
回复
liyunfeng90801
2007年10月10日 15:58:04
26楼
公司简介
广州卓雅健体设备工程有限公司是以经营休闲娱乐设施及体育场馆(桑拿、水疗、游泳池等)建设为主的工程技术企业,拥有雄厚的技术力量及完善的运行机构。
公司拥有一支经验丰富的专业设计,技术精干,素质优良的工程队伍, 按客户需求提供专业的解决方案,在设计、施工方面积累了多年的技术经验,始终为客户设计出价格最低廉的品牌和最优良的方案,使客户花最少钱办最好的事。
本公司贯承“诚信永恒、精品卓越”的经营理念,以精心策划,精确设计、快捷供货,优质施工,调试培训到维护保养,每一环节都做到力求完美,为客户所想而想,为客户所忧而忧,赢得了广大客户的好评与信任。
A、 业务范围:
设计 承建 改造 保养 维修 供应
Deslgner Contractor Remodeled Malntainer Repairer Supplier
游泳池 Swimming Pool 水疗池 Hydropathic Pool
桑拿房 Sauna Roon 健身设备 Health Equlpment
人造草皮 Artlficlal Grass 水上乐园 Water park
网球场 Tennls Court 壁球场 Racquetball Court
篮球场 Basketball Court 羽毛球场 Badmlnton Court
田径跑道 Track Surtace
B、 联系方式
李运锋 手机:13725355908
电话:020-81798466 传真:020-81798481
E-mai:liyunfeng908@163.com
地址;广州市白云区增槎路18号西华园大厦410房
回复
banshanxue
2007年10月10日 16:05:04
27楼


兄弟说的牛,看来是给排水的老手了。请你给分析一下本工程的情况,并说明依据!
回复
dao1388
2007年10月10日 17:00:08
28楼
个人认为肯定要设的,由于不是高层,不适合用高规中的综合楼来定位,低规中没有综合楼这个说法,但是定位为人员密集的公共建筑那是肯定的,在低规中规定总建筑面积超过3000平方米的商店、展览、旅馆等建筑须设自动喷水灭火系统,所以设喷淋系统那是必然的
回复
hbhb1116
2007年10月10日 22:03:47
29楼
其实这个地方必须上喷淋的,
并且也多不了几个钱。
回复
lssanx
2007年10月10日 22:57:35
30楼
个人觉得为了安全应该设自动喷淋.
回复
fpx811213
2007年10月10日 23:47:20
31楼


个人觉得不完全对!
公共建筑中营业面积大于500m2 的餐饮场所,“其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位宜设置自动灭火装置”
是说的“其”!
并且后面说的也仅仅是宜!---所以不用设置。
人员多!--但 是多层建筑,重在外部扑救。
所以个人觉得,本栋楼可以不设置自喷。
回复

相关推荐