【Diors学暖通之水系统问题】空调水系统设计和可能出现的问题分析
怕娃落地
怕娃落地 Lv.14
2014年06月20日 17:48:29
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 怕娃落地 于 2014-8-15 13:36 编辑 一、空调机房大小和净深  1.1空调面积占建筑面积比例 建筑类型 比例(%) 建筑类型 比例(%) 旅游旅馆、饭店

本帖最后由 怕娃落地 于 2014-8-15 13:36 编辑

2.jpg
一、空调机房大小和净深

  1.1空调面积占建筑面积比例






建筑类型
比例(%)
建筑类型
比例(%)
旅游旅馆、饭店
70~80
医院
15~35
办公楼、展览中心
65~80
百货商店
50~65
剧院、电影院、俱乐部
75~85


  1.2空调机房建筑面积概算指标











空调建筑面积
(m2)
各层机组单风道(定风量或变风量(m2)
风机盘管加新风
(各层机组)
(m2)
双风道
(m2)
平均估算值
(m2)
1000
75(7.5)
70(7.0)
70(7.0)
3000
190(6.3)
120(4.0)
200(6.7)
200(6.6)
5000
310(6.2)
200(4.0)
300(6.0)
290(5.8)
10000
550(5.5)
350(3.5)
500(5.0)
450(4.5)
15000
750(5.0)
550(3.7)
600(4.0)
600(4.0)
20000
960(4.8)
730(3.7)
700(3.5)
770(3.8)
25000
1200(4.8)
850(3.4)
900(3.2)
920(3.7)
30000
1400(4.7)
1000(3.0)
1000(3.0)
1090(3.6)

  1.3设备层

  布置原则:

  20层以内的高层建筑:宜在上部或下部设一个设备层

  30层以内的高层建筑:宜在上部和下部设两个设备层

  30层以上超高层建筑:宜在上、中、下分别设设备层

  设备层内管道布置原则:

  离地 h≤2.0 m    布置空调设备,水泵等

     h=2.5~3.0 m   布置冷、热水管道

     h=3.6~4.6 m   布置空调、通风管道

     h 〉4.6 m    布置电线电缆

             设备层层高概略







建筑面积(m2)
设备层层高(m)
建筑面积(m2)
设备层层高(m)
1000
4.0
15000
5.5
3000
4.5
20000
6.0
5000
4.5
25000
6.0
10000
5.0
30000
6.5


2.jpg

yuan2476653562
2014年06月25日 14:44:10
22楼
好贴必顶起啊。感谢楼主
回复
caozhaochengjt
2014年06月25日 15:10:03
23楼
捞经验的,转脸就走。。。。
回复
ad472213047
2014年06月25日 16:16:07
24楼
写的很详细,辛苦楼主了,学习了
回复
张嘿嘿
2014年06月26日 01:48:48
25楼
很好的资料。学习
回复
九天之上
2014年06月26日 09:04:24
26楼
这样的帖子应该顶!!!
回复
vosen680316
2014年06月26日 10:29:24
27楼
认真看了。好。
回复
hello暖通
2014年06月26日 11:15:02
28楼
为什么医院的空调面积比例那么低
回复
贾亮
2014年06月26日 16:27:13
29楼
学习了,非常详细
回复
张哈哈哥
2014年06月27日 09:26:06
30楼
不错很好的资料
回复
洋儿
2014年06月27日 09:32:00
31楼
不错很好的资料
回复

相关推荐

APP内打开