本帖最后由 怕娃落地 于 2014-8-15 13:36 编辑 一、空调机房大小和净深  1.1空调面积占建筑面积比例 建筑类型 比例(%) 建筑类型 比例(%) 旅游旅馆、饭店

本帖最后由 怕娃落地 于 2014-8-15 13:36 编辑

2.jpg
一、空调机房大小和净深

  1.1空调面积占建筑面积比例






建筑类型
比例(%)
建筑类型
比例(%)
旅游旅馆、饭店
70~80
医院
15~35
办公楼、展览中心
65~80
百货商店
50~65
剧院、电影院、俱乐部
75~85


  1.2空调机房建筑面积概算指标











空调建筑面积
(m2)
各层机组单风道(定风量或变风量(m2)
风机盘管加新风
(各层机组)
(m2)
双风道
(m2)
平均估算值
(m2)
1000
75(7.5)
70(7.0)
70(7.0)
3000
190(6.3)
120(4.0)
200(6.7)
200(6.6)
5000
310(6.2)
200(4.0)
300(6.0)
290(5.8)
10000
550(5.5)
350(3.5)
500(5.0)
450(4.5)
15000
750(5.0)
550(3.7)
600(4.0)
600(4.0)
20000
960(4.8)
730(3.7)
700(3.5)
770(3.8)
25000
1200(4.8)
850(3.4)
900(3.2)
920(3.7)
30000
1400(4.7)
1000(3.0)
1000(3.0)
1090(3.6)

  1.3设备层

  布置原则:

  20层以内的高层建筑:宜在上部或下部设一个设备层

  30层以内的高层建筑:宜在上部和下部设两个设备层

  30层以上超高层建筑:宜在上、中、下分别设设备层

  设备层内管道布置原则:

  离地 h≤2.0 m    布置空调设备,水泵等

     h=2.5~3.0 m   布置冷、热水管道

     h=3.6~4.6 m   布置空调、通风管道

     h 〉4.6 m    布置电线电缆

             设备层层高概略







建筑面积(m2)
设备层层高(m)
建筑面积(m2)
设备层层高(m)
1000
4.0
15000
5.5
3000
4.5
20000
6.0
5000
4.5
25000
6.0
10000
5.0
30000
6.5


2.jpg

yhlin678
2014年06月24日 17:18:11
12楼
不错真不错!
回复
cen1993
2014年06月25日 08:59:39
13楼
写的很详细,楼主V5
回复
张哈哈哥
2014年06月25日 09:15:55
14楼
很好的资料。可以·
回复
洋儿
2014年06月25日 09:22:31
15楼
很好的资料。可以·
回复
洋儿
2014年06月25日 09:23:18
16楼
很好的资料。可以·
回复
半日浮云
2014年06月25日 10:13:38
17楼
比较齐全了,不错,顶一个
回复
tumuxian666
2014年06月25日 11:26:41
18楼
不错,写的很详细。学习了
回复
soda1668
2014年06月25日 13:40:10
19楼
谢谢分享!!
回复
zhang445087078
2014年06月25日 14:17:20
20楼
相当不错 学习了 以后多交流
回复
tangjnrong
2014年06月25日 14:37:21
21楼
谢谢!辛苦了!学习中。
回复

相关推荐

APP内打开