本帖最后由 怕娃落地 于 2014-8-15 13:36 编辑 一、空调机房大小和净深 1.1空调面积占建筑面积比例 建筑类型 比例(%) 建筑类型 比例(%) 旅游旅馆、饭店
一、空调机房大小和净深
1.1空调面积占建筑面积比例
建筑类型
|
比例(%)
|
建筑类型
|
比例(%)
|
旅游旅馆、饭店
|
70~80
|
医院
|
15~35
|
办公楼、展览中心
|
65~80
|
百货商店
|
50~65
|
剧院、电影院、俱乐部
|
75~85
|
1.2空调机房建筑面积概算指标
空调建筑面积
(m2)
|
各层机组单风道(定风量或变风量(m2)
|
风机盘管加新风
(各层机组)
(m2)
|
双风道
(m2)
|
平均估算值
(m2)
|
1000
|
75(7.5)
|
—
|
70(7.0)
|
70(7.0)
|
3000
|
190(6.3)
|
120(4.0)
|
200(6.7)
|
200(6.6)
|
5000
|
310(6.2)
|
200(4.0)
|
300(6.0)
|
290(5.8)
|
10000
|
550(5.5)
|
350(3.5)
|
500(5.0)
|
450(4.5)
|
15000
|
750(5.0)
|
550(3.7)
|
600(4.0)
|
600(4.0)
|
20000
|
960(4.8)
|
730(3.7)
|
700(3.5)
|
770(3.8)
|
25000
|
1200(4.8)
|
850(3.4)
|
900(3.2)
|
920(3.7)
|
30000
|
1400(4.7)
|
1000(3.0)
|
1000(3.0)
|
1090(3.6)
|
1.3设备层
布置原则:
20层以内的高层建筑:宜在上部或下部设一个设备层
30层以内的高层建筑:宜在上部和下部设两个设备层
30层以上超高层建筑:宜在上、中、下分别设设备层
设备层内管道布置原则:
离地 h≤2.0 m 布置空调设备,水泵等
h=2.5~3.0 m 布置冷、热水管道
h=3.6~4.6 m 布置空调、通风管道
h 〉4.6 m 布置电线电缆
设备层层高概略
建筑面积(m2)
|
设备层层高(m)
|
建筑面积(m2)
|
设备层层高(m)
|
1000
|
4.0
|
15000
|
5.5
|
3000
|
4.5
|
20000
|
6.0
|
5000
|
4.5
|
25000
|
6.0
|
10000
|
5.0
|
30000
|