标准工作工况下 节流后 蒸发器内可能出现 液体 吗 ? 个人感觉该为气体吧 ,过冷度大的液体经节流降温降压 变成 湿饱和蒸汽 (气体) 然后由蒸发器吸热降压变成干饱和蒸汽 。
标准工作工况下 节流后 蒸发器内可能出现 液体 吗 ? 个人感觉该为气体吧 ,过冷度大的液体经节流降温降压 变成 湿饱和蒸汽 (气体) 然后由蒸发器吸热降压变成干饱和蒸汽 。
2楼
没液体怎么可能呢?以显热形式传递热量能有多大冷量呢?
回复
3楼
推荐一本书
<制冷与空气调节技术(第五版)>
,好好看吧!!
制冷与空气调节技术(第五版)>
回复
4楼
蒸发器工作在气液共存的两相区即湿饱和蒸汽区
回复
5楼
过冷后的制冷剂液体在经过降压节流时,缺失会有一小部分产生闪发,变为气态。但大部分还是液态呀。
为什么楼主会以为经过降压节流后全变气态呢?
回复
6楼
学习,还有部分蒸发器满液蒸发,和设计工况有关
回复
7楼
不知在哪能找到这本书?
回复
8楼
吓~~~节流后没有液体,全是气体。
完全错了,应该说大部分还是液体,有一部分是闪蒸气吧!
全是气体,那蒸发器还叫“蒸发”器吗?嘻嘻!
回复
9楼
逆卡诺循环,有时间看看吧!
回复
10楼
气液都有 如果是满液式会更多
回复
11楼
蒸发器分三类,干式,半液式,满液式
回复