标准工作工况下 节流后 蒸发器内可能出现 液体 吗 ? 个人感觉该为气体吧 ,过冷度大的液体经节流降温降压 变成 湿饱和蒸汽 (气体) 然后由蒸发器吸热降压变成干饱和蒸汽 。
标准工作工况下 节流后 蒸发器内可能出现 液体 吗 ? 个人感觉该为气体吧 ,过冷度大的液体经节流降温降压 变成 湿饱和蒸汽 (气体) 然后由蒸发器吸热降压变成干饱和蒸汽 。
12楼
结果节流后全部为气体,那制冷剂如何相变吸热呢?
而且我们增加过冷度的目的
也是增加节流后湿蒸汽的湿度
即液体的量尽可能多一些从而增加单位制冷量
回复
13楼
1楼说的对,蒸发器的工质是气液俩相的湿蒸气,吸热蒸发后变成干饱和蒸气,这一过程大部分还是以潜热形式传递热量的。
回复
14楼
补充下:还有效率比较高的降膜式蒸发器。
半液式的蒸发器倒是没听说过。下次我留意下这类型的蒸发器以便学习下
回复
15楼
通常蒸汽压缩制冷系统,标准工况下节流后是气液混合两相状态,一般蒸发器入口气体占20%左右。其余为液体制冷剂。
同时你也说了是制冷剂湿蒸汽经过蒸发器蒸发变成干饱和蒸汽。这湿蒸汽。其中一部分不正是液体。
如果你在焓差实验室工作,也可做查看查看。
回复
16楼
干式的为汽液混合态 满液的看到的只有液体啊
回复
17楼
节流后应该说只有少量气体才对,大量液体在蒸发器内蒸发吸热
回复
18楼
过冷液体节流,相变后为气体
回复
19楼
节流后有25%左右的制冷剂闪发,其余的均为液态制冷剂,这不是压焓图上的东西吗?
回复