浴室中电热水器插座的PE线是否必须与等电位箱相联,如果不相联,可能会出现什么后果?
com.www
com.www Lv.8
2012年08月07日 23:26:52
只看楼主

请教:浴室中电热水器插座的PE线是否必须与等电位箱相联,如果不与等电位箱相联,可能会出现什么后果?[ 本帖最后由 com.www 于 2012-8-8 05:54 编辑 ]

请教:浴室中电热水器插座的PE线是否必须与等电位箱相联,如果不与等电位箱相联,可能会出现什么后果?

[ 本帖最后由 com.www 于 2012-8-8 05:54 编辑 ]
免费打赏
amoon850827
2012年08月08日 09:29:07
2楼
必须连接。如果热水器漏电的话,可能有接触电压产生,在浴室设置LEB就失去意义了。
回复
注册电气师
2012年08月10日 23:03:06
3楼
可能会出现让你赔偿人命的后果。见图集说明。
回复
zhu000306
2012年08月16日 10:51:37
4楼
必须连 否则漏电 危险
回复
cantona
2012年08月16日 11:39:14
5楼
为保证热水器机壳及金属莲蓬头与浴室地板等电位,必须接,否则电死人都查不出原因
回复
yongda1015
2012年08月19日 23:07:48
6楼
浴室漏电现像常有发生,为安全考虑,必须接。
回复
feie02
2012年08月19日 23:27:25
7楼
打电话你不接~你要它有啥用呀~~~恩恩~~
回复
wangchongtju
2012年08月20日 10:30:53
8楼
哪个图集有这个啊?
回复
foreason
2012年08月20日 14:43:34
9楼
02D501-2
Page 6
回复
muyuyao
2012年08月20日 23:03:58
10楼


-----正解!!!