民用建筑电气验收规范第8.1.4 金属导管、可挠金属电线保护套管、刚性塑料导管(槽)及金属线槽等布线,应采用绝缘电线和电缆。在同一根导管或线槽内有两个或两个以上回路时,所有绝缘电线和电缆均应具有与最高标称电压回路绝缘相同的绝缘等级。这条规定是不是电缆与电线不能在同一桥架内敷设?还是相同电压等级的电线与电缆能在同一桥架内敷设?
民用建筑电气验收规范第8.1.4 金属导管、可挠金属电线保护套管、刚性塑料导管(槽)及金属线槽等布线,应采用绝缘电线和电缆。
在同一根导管或线槽内有两个或两个以上回路时,所有绝缘电线和电缆均应具有与最高标称电压回路绝缘相同的
绝缘等级
。
这条规定是不是电缆与电线不能在同一桥架内敷设?还是相同电压等级的电线与电缆能在同一桥架内敷设?
2楼
我的看法,完全可以在同一个桥架内敷设。
标准只限定了按照最高标称的绝缘等级,所以可以理解为相同电压等级的导线或电缆完全可以在一个桥架内。
回复
3楼
beida_energy 发表于 2014-6-19 16:21 我的看法,完全可以在同一个桥架内敷设。标准只限定了按照最高标称的绝缘等级,所以可以理解为相同电压等 …我也是这么认为。只要是相同电压,如果是220V电压或者380V电压,电线与电缆都能在同一桥架内敷设。
回复
4楼
BV线的强度能与电缆相比吗,槽盒内有几根BV线了,后来拉一根(小一点)95平方的YJV22电缆,在线上一摩擦,那根BV线变成什么了?
在桥架槽盒内放BV线,必须还有对BV线其他保护措施(如穿PVC管)。
回复
5楼
用隔板隔开.........
回复
6楼
ccc___ 发表于 2014-6-19 17:10 BV线的强度能与电缆相比吗,槽盒内有几根BV线了,后来拉一根(小一点)95平方的YJV22电缆,在线上一摩擦,那 …一般电缆桥架内的电缆敷设的时候不是像穿管那样拉动,是往桥架里面放置。可以说基本不存在你说的拉伤的问题。再者,国标并未对敷设方式限定,只对电压等级限定。
回复
7楼
而且,就是因为敷设方式的不同,导线穿管敷设,导线的容量最大不得超过管子截面的三分之一;但电缆桥架敷设的时候,如果不考虑散热,导线的容量可以敷设到桥架截面的70%。
所以,这么大的容量一般是不可能去考虑去穿线而且拉动的,肯定是往里放置。因为即便全都是电缆,大的电缆拉动的时候也会伤害到小的电缆的。
回复
8楼
我觉得可以的
回复