本帖最后由 dfdz_xieyongjun 于 2014-6-19 18:37 编辑 变压器型号规格S11-M-1000/10/0.4,负荷开关型号FN7-10kV 400A,熔断器100A。 发生故障时,相应高压开关柜速断保护动作,真空断路器分闸。现象1:熔断器爆裂现象2:负荷开关静触头轻微放电现象3:负荷开关上端水平母线被烧掉一截(约250mm)现象4:掉落在地上的母线熔断物
变压器型号规格S11-M-1000/10/0.4,负荷开关型号FN7-10kV 400A,熔断器100A。
发生故障时,相应高压开关柜速断保护动作,真空断路器分闸。
现象1:熔断器爆裂
现象2:负荷开关静触头轻微放电
现象3:负荷开关上端水平母线被烧掉一截(约250mm)
现象4:掉落在地上的母线熔断物
从微机保护系统调取故障录波,高压断路器分闸前,10kV中性点不接地系统存在单相对地的情况(因加密不能提供图片)。
本人初步分析原因:负荷开关熔断器下端的绝缘子绝缘性能下降,该点对地,致该相熔断器过载熔断——产生弧光上冲熔断上方铝母线。
采取的措施是更换负荷开关。
能力所限,向各位求助,望不吝赐教。先谢过