供电系统中发生的奇怪情况
dfdz_xieyongjun
2014年06月19日 15:01:33
只看楼主

本帖最后由 dfdz_xieyongjun 于 2014-6-19 18:37 编辑 变压器型号规格S11-M-1000/10/0.4,负荷开关型号FN7-10kV 400A,熔断器100A。 发生故障时,相应高压开关柜速断保护动作,真空断路器分闸。现象1:熔断器爆裂现象2:负荷开关静触头轻微放电现象3:负荷开关上端水平母线被烧掉一截(约250mm)现象4:掉落在地上的母线熔断物

本帖最后由 dfdz_xieyongjun 于 2014-6-19 18:37 编辑

变压器型号规格S11-M-1000/10/0.4,负荷开关型号FN7-10kV 400A,熔断器100A。
发生故障时,相应高压开关柜速断保护动作,真空断路器分闸。
现象1:熔断器爆裂
IMG_20140618_174423.jpg
现象2:负荷开关静触头轻微放电
IMG_20140618_173604.jpg
现象3:负荷开关上端水平母线被烧掉一截(约250mm)
IMG_20140618_174408.jpg
现象4:掉落在地上的母线熔断物
IMG_20140618_180323.jpg
IMG_20140618_191910.jpg
IMG_20140618_191808.jpg
IMG_20140618_191814.jpg
从微机保护系统调取故障录波,高压断路器分闸前,10kV中性点不接地系统存在单相对地的情况(因加密不能提供图片)。

本人初步分析原因:负荷开关熔断器下端的绝缘子绝缘性能下降,该点对地,致该相熔断器过载熔断——产生弧光上冲熔断上方铝母线。
采取的措施是更换负荷开关。
能力所限,向各位求助,望不吝赐教。先谢过




IMG_20140618_174423.jpg


IMG_20140618_173604.jpg


IMG_20140618_173710.jpg


IMG_20140618_174408.jpg


IMG_20140618_180323.jpg


IMG_20140618_191808.jpg


IMG_20140618_191814.jpg


IMG_20140618_191910.jpg

免费打赏
lsc19590714
2014年06月22日 16:03:56
22楼
从图片上看:C相对地,C相的绝缘支撑瓷瓶绝缘强度低,击穿后对地放电引流,此故障电流足以使A相排烧毁。
回复
兵长
2014年06月22日 18:46:06
23楼
zhang243608 发表于 2014-6-19 17:35 支持楼上观点,这种情况可能存在。 ,什么情况?
回复
天下唯吾曹孟德
2014年06月23日 11:59:09
24楼
dfdz_xieyongjun 发表于 2014-6-20 18:14 我的意思是:在变压器前端高压侧一相接地,变压器的该相输入电压降低到零,或很小,相应的低压侧电压降低 …10kV/0.4变压器高压缺一相一般低压出线电压会略降,而不是降低到零。
回复
逸風
2014年06月23日 15:15:35
25楼
阅读在。。。。。。
回复
com16816
2014年06月23日 15:28:29
26楼
第一:送电前,有没有做过耐压试验,如没做,应是绝发生了问题,母线放电,导致C相对地短路.
回复
帅到掉渣
2014年06月23日 17:34:59
27楼
谢谢楼主分享
回复
moujoey
2014年06月24日 08:51:52
28楼
确实缺乏必要的保养。
回复
moujoey
2014年06月24日 08:53:31
29楼
建议买一台温度成像仪,这样可以提前发现故障隐患,防止事故扩大。