供电系统中发生的奇怪情况
dfdz_xieyongjun
2014年06月19日 15:01:33
只看楼主

本帖最后由 dfdz_xieyongjun 于 2014-6-19 18:37 编辑 变压器型号规格S11-M-1000/10/0.4,负荷开关型号FN7-10kV 400A,熔断器100A。 发生故障时,相应高压开关柜速断保护动作,真空断路器分闸。现象1:熔断器爆裂现象2:负荷开关静触头轻微放电现象3:负荷开关上端水平母线被烧掉一截(约250mm)现象4:掉落在地上的母线熔断物

本帖最后由 dfdz_xieyongjun 于 2014-6-19 18:37 编辑

变压器型号规格S11-M-1000/10/0.4,负荷开关型号FN7-10kV 400A,熔断器100A。
发生故障时,相应高压开关柜速断保护动作,真空断路器分闸。
现象1:熔断器爆裂
IMG_20140618_174423.jpg
现象2:负荷开关静触头轻微放电
IMG_20140618_173604.jpg
现象3:负荷开关上端水平母线被烧掉一截(约250mm)
IMG_20140618_174408.jpg
现象4:掉落在地上的母线熔断物
IMG_20140618_180323.jpg
IMG_20140618_191910.jpg
IMG_20140618_191808.jpg
IMG_20140618_191814.jpg
从微机保护系统调取故障录波,高压断路器分闸前,10kV中性点不接地系统存在单相对地的情况(因加密不能提供图片)。

本人初步分析原因:负荷开关熔断器下端的绝缘子绝缘性能下降,该点对地,致该相熔断器过载熔断——产生弧光上冲熔断上方铝母线。
采取的措施是更换负荷开关。
能力所限,向各位求助,望不吝赐教。先谢过




IMG_20140618_174423.jpg


IMG_20140618_173604.jpg


IMG_20140618_173710.jpg


IMG_20140618_174408.jpg


IMG_20140618_180323.jpg


IMG_20140618_191808.jpg


IMG_20140618_191814.jpg


IMG_20140618_191910.jpg

免费打赏
xinshiji168
2014年06月20日 10:51:13
12楼
10kV中性点不接地系统,单相接地能有那么大的电流吗?
回复
lznybzw
2014年06月20日 11:14:28
13楼
dfdz_xieyongjun 发表于 2014-6-20 10:13 采取更换负荷开关的处理方式,投入运行后,已正常运行。之后还调查出:低压电机正常工作电流为400A,高 … 你首先要搞明白,是单相接地造成的电流增大?还是因电流增大,引起绝缘下降,造成了单相接地? 我认为单相接地造成的电流由400增到600,几乎是不可能的,因为10KV是不接地系统,单相接地电流是电容电流,很小,并且按规程,出现单相接地可以运行几个小时,可以让你来查故障点。 所以,我觉得,单相接地可能是表面现象,虽然换了负荷开关,运行正常了,但我还是怀疑有隐患没查出来。
回复
hy.6416
2014年06月20日 14:53:42
14楼
10KV中性点不接地系统的单相接地电流通常不大于30A,单相接地时不会造成低压侧电流变化的。微机保护装置反映故障前10分钟有单相接地故障,可能就是图片中的地方出现的弧光接地致使母线烧断,后续发生了另一相的单相接线故障就造成了相间短路,这时候熔断器动作了(但爆炸是不应该的)。
回复
dfdz_xieyongjun
2014年06月20日 18:14:38
15楼
ccc___ 发表于 2014-6-20 10:36 高压侧单相接地,不可能在低压侧反映问题的现象。我的意思是:在变压器前端高压侧一相接地,变压器的该相输入电压降低到零,或很小,相应的低压侧电压降低或变为零,相当于变压器二次侧电压缺相,此时低压电机处于缺相运行,电机的两相电流增大,缺相的这一相的电流减小或变为零。
回复
lingxuct
2014年06月21日 08:26:12
16楼
dfdz_xieyongjun 发表于 2014-6-20 18:14 我的意思是:在变压器前端高压侧一相接地,变压器的该相输入电压降低到零,或很小,相应的低压侧电压降低 …个人想象,不可能的事。10KV高压系统是中性点不接地系统,有一相接地对变压器运行无影响,只对10KV系统有影响,变压器低压侧不可能出现任何问题。
回复
xqh62783988
2014年06月21日 11:56:33
17楼
我个人分析,问题应该出在C相母线上,
回复
xuexi999123
2014年06月21日 15:08:24
18楼


支持楼上观点,这种情况可能存在
回复
beida_energy
2014年06月22日 10:22:56
19楼
好论题,关注中............
回复
浪尽天涯
2014年06月22日 11:52:51
20楼
支持观点,这种事情可能存在。
回复
wxf1378938
2014年06月22日 13:59:13
21楼
1、从故障显示为速断保护动作来看,说明该系统为10KV中性点接地系统。
2、速断不能马上动作,而是高压熔断器在开始熔断10分钟后才跳闸,说明速断保护定植大了,需重新核定。
3、造成C相高压保险熔断,由该相支柱绝缘子绝缘下降引发的。
4、引起绝缘子下降的原因一是本身绝缘子质量问题,二是在电机启动电流长期作用下,造成绝缘子与铝母线接触不良,接触电阻不断增大。5、高压熔断器熔管应选小些.
回复

相关推荐

APP内打开