本帖最后由 dfdz_xieyongjun 于 2014-6-19 18:37 编辑 变压器型号规格S11-M-1000/10/0.4,负荷开关型号FN7-10kV 400A,熔断器100A。 发生故障时,相应高压开关柜速断保护动作,真空断路器分闸。现象1:熔断器爆裂现象2:负荷开关静触头轻微放电现象3:负荷开关上端水平母线被烧掉一截(约250mm)现象4:掉落在地上的母线熔断物
本帖最后由 dfdz_xieyongjun 于 2014-6-19 18:37 编辑
变压器型号规格S11-M-1000/10/0.4,负荷开关型号FN7-10kV 400A,熔断器100A。
发生故障时,相应高压开关柜速断保护动作,真空断路器分闸。
现象1:熔断器爆裂
现象2:负荷开关静触头轻微放电
现象3:负荷开关上端水平母线被烧掉一截(约250mm)
现象4:掉落在地上的母线熔断物
从微机保护系统调取故障录波,高压断路器分闸前,10kV中性点不接地系统存在单相对地的情况(因加密不能提供图片)。
本人初步分析原因:负荷开关熔断器下端的绝缘子绝缘性能下降,该点对地,致该相熔断器过载熔断——产生弧光上冲熔断上方铝母线。
采取的措施是更换负荷开关。
能力所限,向各位求助,望不吝赐教。先谢过
2楼
自己顶一下,别沉下去了
回复
3楼
支持楼上观点,这种情况可能存在。
回复
4楼
:handshake
回复
5楼
好贴,不能沉,帮顶,等人解答
回复
6楼
支持楼上观点,这种情况可能存在
回复
7楼
看不懂 帮顶 坐等大神
回复
8楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-6-20 08:35 编辑
(根据色标)C相有接地故障是肯定的,但还需楼主继续对线路和变压器查找故障点。
从图片上看,平时对设备维护保养是欠缺的,瓷瓶上谈不上干净,现在需要更换的就有好几个了!
个人意见:把上面瓷瓶的安装方向换180度!
回复
9楼
ccc___ 发表于 2014-6-20 08:33 (根据色标)C相有接地故障是肯定的,但还需楼主继续对线路和变压器查找故障点。从图片上看,平时对设备 …采取更换负荷开关的处理方式,投入运行后,已正常运行。之后还调查出:低压电机正常工作电流为400A,高压跳闸前10分钟左右,电流为600A。此现象表明应该有单相接地
回复
10楼
之前做没有做相关实验呀?
回复
11楼
高压侧单相接地,不可能在低压侧反映问题的现象。
回复