多联机送风方式的疑问
迈进漩涡
2014年06月19日 14:16:39
来自于中央空调
只看楼主

多联机的侧送侧回送风方式可不可行,有人说不能因为风刚从送风口送出来就被回风口吸回去了,但是我认为只要静压大,回风口吸回去的风还是少量的,只不过两者之间的间距有什么要求没有,谁能告诉我啊?

多联机的侧送侧回送风方式可不可行,有人说不能因为风刚从送风口送出来就被回风口吸回去了,但是我认为只要静压大,回风口吸回去的风还是少量的,只不过两者之间的间距有什么要求没有,谁能告诉我啊?
免费打赏
yxlweihai
2014年06月19日 16:22:26
2楼
没做过侧送侧回方式的,如果做送风通道的话,我觉得应该没有影响。
回复
fatge2011
2014年06月20日 09:04:12
3楼
两风口之间要尽量大,很多工程都是侧送侧回的
回复
迈进漩涡
2014年06月20日 09:51:08
4楼
两风口间距最小得多少
回复
云飘飘
2014年06月21日 06:09:11
5楼
绝大多数都是侧送下回的。
回复
迈进漩涡
2014年06月21日 09:08:36
6楼
可是这个项目他只能做成这样,我都快无语死了
回复
chyw19900817
2014年06月21日 19:57:39
7楼
新手,过来学习的
回复
cloverzy
2014年06月23日 10:53:06
8楼
送风口和回风口之间的距离有条件的话是不应该离得太近,主要是要保证室内送风均匀吧
回复
tom81000
2014年06月24日 19:33:17
9楼
出风口加导叶控制风流动方向应该也可以的吧!
回复
迈进漩涡
2014年07月01日 07:59:18
10楼
侧送侧回两个风口的间距最小不能小于一米五
回复
滴血雄鹰
2014年07月01日 14:13:48
11楼
个人认为看你的风口位置吧,隔得远,算一下气流组织验证一下,看可行不可行。如果单方面的加大静压噪声太大,不合理的。
回复